Мы используем Vacon NXL MF6 для компрессора. Предположительно после сброса на заводские настройки появилась проблема: в перечне меню не наблюдается пунктов P2 (базовые параметры) и S6 (системные параметры). Как быть?
Есть пункты меню М1, К3, F4, H5. Нет Р2 и S6.
Задача стоит такая, чтобы регулировать частоту. Нашли выход через вход в SETUP. Войти туда можно, нажав на STOP в течение 5 секунд. Но после входа в SETUP согласно руководству должен быть доступен листинг режимов – на практике листинг не доступен, но вылазит неизвестнывй параметр = 30. Стрелками вверх-вниз он меняется на значение=40. Что это – не понятно. По нажатии ENTER мы переходим к следующему параметру (условно назовём его WORKMODE), который может принимать значения от 0 до 5.
То есть мы делаем SETUP->30->Enter->выбираем значение параметра WORKMODE ->Enter. Вылазит надпись DONE. Далее с кейпада включаю RUN. И в зависимости от значения параметра в SETUP реакция такая:
=0 ничего не происходит
=1 управление ставится по BUS и движок разгоняется до 72 Гц
=2 движок разгоняется до 18 Гц
=3 ниакой реакции
=4 …до 15 Гц
=5 …до 25 Гц
В меню K3.2 пытались менять заданное значение частоты, но изменить получилось только в сторону увеличения. Уменьшить не получилось. Например при значении WORKMODE=2 опорная частота = 18 Гц. Тогда в меню К3.2 мы можем только увеличить частоту более 18 Гц, а уменьшить не получается.
Вопрос. Как задать необходимую частоту? И почему нет доступа к меню Р2 и S6?