Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon Nxl Mf6 для компрессора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Peter_Weisman
Мы используем Vacon NXL MF6 для компрессора. Предположительно после сброса на заводские настройки появилась проблема: в перечне меню не наблюдается пунктов P2 (базовые параметры) и S6 (системные параметры). Как быть?

Есть пункты меню М1, К3, F4, H5. Нет Р2 и S6.

Задача стоит такая, чтобы регулировать частоту. Нашли выход через вход в SETUP. Войти туда можно, нажав на STOP в течение 5 секунд. Но после входа в SETUP согласно руководству должен быть доступен листинг режимов – на практике листинг не доступен, но вылазит неизвестнывй параметр = 30. Стрелками вверх-вниз он меняется на значение=40. Что это – не понятно. По нажатии ENTER мы переходим к следующему параметру (условно назовём его WORKMODE), который может принимать значения от 0 до 5.


То есть мы делаем SETUP->30->Enter->выбираем значение параметра WORKMODE ->Enter. Вылазит надпись DONE. Далее с кейпада включаю RUN. И в зависимости от значения параметра в SETUP реакция такая:

=0 ничего не происходит
=1 управление ставится по BUS и движок разгоняется до 72 Гц
=2 движок разгоняется до 18 Гц
=3 ниакой реакции
=4 …до 15 Гц
=5 …до 25 Гц

В меню K3.2 пытались менять заданное значение частоты, но изменить получилось только в сторону увеличения. Уменьшить не получилось. Например при значении WORKMODE=2 опорная частота = 18 Гц. Тогда в меню К3.2 мы можем только увеличить частоту более 18 Гц, а уменьшить не получается.
Вопрос. Как задать необходимую частоту? И почему нет доступа к меню Р2 и S6?
TOXA1981
Кто нибудь еще встречался с этой проблемой помогите! У меня тоже самое
serge197a
какой копрессор?
Производители поверх прошивки заливают свою утилиту.
Нужен кабель для подключения.
утилиты для подключения можно скачать с официального сайта.
Программу прошивки я составлял сам. Работала не хуже утилиты компрессорщиков.
Прошивку от производителя компрессора то же получить удалось, но это произошло
спустя год biggrin.gif
alexrubdoc
В частотник залито специализированная прошивка для компрессоров.
Она запоролена, для доступа к параметрам введите в подпункт меню 3.7 значение 44.
Далее при входе в меню быстрых настроек удерживаем STOP в течение 5 секунд.
1 подпункт 30-40 мощность компрессора.
2 подпункт тип панели управления.
С уважением Алексей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.