evil_twin
12.1.2015, 4:15
День добрый!
Автоматизацию противопожарных клапанов по зданию выполнила субподрядная организация (проложили кабеля в кабель-каналах по зданию), заказчик требует исполнительных схем, с указанием длин участков, разветвительных коробок ( в общем всего того, что заявлено по смете). Субчики сделали - поверх проекта расчертили красной линией - что смонтировали, без подписей наименования кабеля и прочих указаний. т.е. штамп, заголовок - всё осталось с проекта. Никаких длин - не указавали, и не собираются, так как по их словам - "мы никогда длины не указывали."
На основании какого документа можно затребовать их сделать так, как хочет заказчик (если конечно это вообще возможно). Перерыл все возможные СНиПы, ничего не нашел, возможно не там ищу.
Вам нужен "Акт обследования" из РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ".
http://www.fireman.ru/bd/pd/PD78-145-93-pr1.htmlСодержание :
Наименование объекта, количество зданий, помещений, этажность, вид строения, указание о виде сигнализации, типе извещателей, приемно-контрольных приборов, оповещателей и местах их установки для каждого здания (помещения); указание о блокировке строительных конструкций (наименование материала, размер, количество защищаемых конструкций, тип и количество извещателей);
указание о протяженности, видах прокладки проводов и их защите; указание об электропитании, сметной стоимости и планируемом сроке по монтажу; подписи представителей заказчика, подразделения охраны, органов государственного пожарного надзора
По форме Госкомстата РФА вообще, просто запомните на будущее, что если подрядчик ничем не может подтвердить объёмы работ (а подтверждается это исполнительной документацией - актами, схемами, журналами...), то от мертвого осла ему уши, а не деньги.
Кабельный журнал им выдавали? На основании чего они тянули трасы?
В кабельном журнале есть графы "по проекту" и "проложенно" вот они и должны вернуть заполненный кабельный журнал.
Вообще я в таких случаях "мы никогда так не делаем" перемеряю всё, пересчитываю и режу КС-ку до фактического, а оказывается в 99% случаев меньше сметного объёма.
Но обычно я просто объясняю, что будет - если подрядчик не сделает нормальную исполнительную, то её сделаю я, по факту, и пусть потом не ноеет, если объёмы сократятся. Чаще всего решают, что проще им самим сделать исполнительную по смете, чем получить деньги по факту.
Цитата(G_Ivan @ 12.1.2015, 10:55)

а оказывается в 99% случаев меньше сметного объёма.
:-) особенно если учесть что длинну в проектах считают "по 6 метровым квадратикам+2хвысота" и потом округлить в большую сторону до числа кратного 5-ти и еще по итогу накинуть на общее количество процентов 5-10.
ой скоко денех пропадет :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.