Цитата(трое пожарников @ 14.4.2025, 21:38)

"Ознакомьтесь с п.п. 4.4 и 4.5 ГОСТ Р 53300-2009 и фантазии ..."
ГОСТ Р 53300-2009 написан очень давно и не учитывает некоторые появившиеся в последствие нормативные решения:
- размещение ПБЗ 4-го типа в л/к (в т.ч. Н2) Ф1.3;
- входы в Н2 через т-ш (СП-1 п.п. 4.4.12; 6.1.1 и др).
ГОСТ Р 53300-2009 п. 4.5 написан "противозаконно", поскольку из Н2 нельзя эвакуироваться через коридор (ТРоТПБ ст. 89 ч.3).
ВНИИПО (ИГ-117-802-13-4 от 11.04.2003) сообщает: По мнению специалистов института, положения п.7.17 е) СП 7.13130.2013 должны выполняться в том числе и при размещении пожаробезопасной зоны на площадках незадымляемой лестничной клетки типа Н2.
ББ (журнал АВОК №3/2025) на вопрос: Требуется ли обеспечивать подогрев воздуха, подаваемого в помещения пожаробезопасных зон при размещении их в лестничной клетке типа Н2 (зона 4-го типа согласно п. 9.2.1 СП 1.13130.2020)?
Сообщает: Да, требуется. Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении должна быть не ниже 5 °С.
нестыковка сегодня какая-то получается с законом об энергоэффективности. Если раскрыть настежь все двери из Н2 при испытаниях зимой (по п. 4.5), то ни какого калорифера не хватит на поддержания в выдуваемом объеме л/к нужной температуры. И ладно еще, температуру снизили.
Про
энергоэффективновость Вы напрасно пишете.
По СП 1:
Цитата
9.2.2. ...
Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130.
По п. 7.17 СП 7:
Цитата
е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений;
Т.е. по действующим нормам подогрев работает
только при
закрытых дверях ПБЗ/ЛК.
Температуру пока не снизили - в МД 137-13 продолжает оставаться указание:
Цитата
4.5 ...
Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении должна быть не ниже 18 °С
А личное мнение ББ про 5 град не меняется уже много лет, но ни в нормах, ни даже в МД не зафиксировано:
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 11:55)

2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ ...
Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть?
Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2013, 19:56)

Греть воздух необходимо до температуры, остановленной потех.заданию для этажа в норм.режиме. При отсутствии данных не менее +5 оС
По поводу ПБЗ в ЛК - тоже ничего нового. Почти 10 лет назад с ББ обсуждали:
Цитата(ИОВ @ 7.10.2015, 9:42)

В продолжение обсуждаемого вопроса:
Как поступать с требованием п. 7.17 е) о подогреве воздуха, подаваемого в зону безопасности, если эта зона устраивается в ЛК типа Н2. Ведь в ЛК мы подаём наружный неподогретый воздух.
Цитата(Boris_Ka @ 7.10.2015, 19:16)

Как поступать? Так же, как и с защитой безопасных зон, устраиваемых в лифтовых холлах, на период эвакуации с большим расходом, после - с малым и с подогревом. Сложно? Понимаю, но ничего пока не могу сделать, так как не ВНИИПО писал часть 15 статьи 89, обязав проектировщика размещать безопасные зоны вблизи лифтовых шахт, или на лестничных клетках.