Дорогие друзья!!! Столкнулся с проблемой запуска котла, Котел ДКВР 10.13 с микропроцессорным управлением контроллер АГАВА 6432.20, после вентиляции котла, контроллер автоматически проводит подготовку к розжигу котла, проверяет все исполнительные механизмы, на открывание шиберов, герметичности клапанов и т.д., после подготовки к розжигу должно произойти воспламенение горелки но оно не происходит, на табло контроллера агава 6432.20 выпадает сообщение об АВАРИИ ГОРЕЛКИ, первопричиной аварии является отсутствие наличия пламени, произвели вскрытие горелки с заменой контрольных электродов и проводов контроля пламени проблема не ушла. Если кто то сталкивался с этой проблемой прошу помочь, заранее Спасибо!!!
Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 12:59)

Дорогие друзья!!! Столкнулся с проблемой запуска котла, Котел ДКВР 10.13 с микропроцессорным управлением контроллер АГАВА 6432.20, после вентиляции котла, контроллер автоматически проводит подготовку к розжигу котла, проверяет все исполнительные механизмы, на открывание шиберов, герметичности клапанов и т.д., после подготовки к розжигу должно произойти воспламенение горелки но оно не происходит, на табло контроллера агава 6432.20 выпадает сообщение об АВАРИИ ГОРЕЛКИ, первопричиной аварии является отсутствие наличия пламени, произвели вскрытие горелки с заменой контрольных электродов и проводов контроля пламени проблема не ушла. Если кто то сталкивался с этой проблемой прошу помочь, заранее Спасибо!!!
Контрольные электроды это хорошо, а запальные электроды (высоковольтная искра). Может быть она бъёт на корпус (задержка на запальник всего 3-5 с).
Vasyaaaaaa
14.1.2015, 14:13
Запальные электроды работают исправно, на всех 4-х головах искра есть!!!
может нарушили положение головы горелки и газовую смесь задувает?
Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 14:13)

Запальные электроды работают исправно, на всех 4-х головах искра есть!!!
может нарушили положение головы горелки и газовую смесь задувает?
Подача воздуха при розжиге должна быть МИНИМАЛЬНОЙ.
Кстати, контроль герметичности клапанов ЕСТЬ?
Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 15:26)

Подача воздуха при розжиге должна быть МИНИМАЛЬНОЙ.
Кстати, контроль герметичности клапанов ЕСТЬ?
Возможно это происходит по причине отрыва пламени. Как я понял, горелка наддувная? Дымосос при этом не используется. После ПНР все работало?
Vasyaaaaaa
14.1.2015, 18:42
контроль герметичности есть, горелка наддувная дымосос используется т.к. им а точнее его шибером регулируется разряжение в топке
в регулировку подачи газ воздух вообще не лезли, как после пуска наладки было так и осталось, единственное это голову снимали при замене контрольных электродов
Когда монтировали котел наладчики столкнулись с некоторими трудностями но объяснять не стали (не до нас было) в общем отладили и пол года он норм работал, после чего периодически после плановой остановки котла стали возникать трудности с его запуском "Авария горелки"=> "отсутствие наличия пламени", в крайний раз котел отсекло после перехода с малого горения на автоматический решим набора мощности, после чего вообще запустить не можем, еще раз повторюсь, что после аварии проводили замену контрольных электродов и проводов! не помогло
Посморите ту часть топки котла, вокруг горелки, на ДЕ 10 - 14 была проблема с вибрацией котла, причём исключительно под нагрузкой от 70 и выше процентов от полной мощности, после вскрытия оказалось что часть кладки вокруг горелки рассыпалась. После реставрации, все заработало как швейцарские часы. Точно по поводу этих новых систем автоматики сказать не могу на кристале скорей всего неполадка была бы в приборе Ф34
Цитата(sstt @ 14.1.2015, 19:03)

Посморите ту часть топки котла, вокруг горелки, на ДЕ 10 - 14 была проблема с вибрацией котла, причём исключительно под нагрузкой от 70 и выше процентов от полной мощности, после вскрытия оказалось что часть кладки вокруг горелки рассыпалась. После реставрации, все заработало как швейцарские часы. Точно по поводу этих новых систем автоматики сказать не могу на кристале скорей всего неполадка была бы в приборе Ф34
Кладка вокруг горелки называется "АМБРАЗУРОЙ".
Блок контроля пламени, что из себя представляет и где находится?
Есть вероятность того, что "АГАВА" не "видит" этот блок.
Блок Агава до розжига горелки вообше в его программу не должен вмешиваться. Всё делает контроллер горелки, например LFL 1.333. Если не происходит розжиг, то контроллер горелки выдаёт аварию, а блок Агава её просто дублирует. Тут Киповец нужен, приверить на отключенной горелки туже искру, и т.д.
Да, согласен с vaka66 розжигом управляет контроллер горелки и опытный КИПовец знает как должны быть установлены электроды контроля пламени.
Цитата(baxel @ 19.1.2015, 21:31)

Да, согласен с vaka66 розжигом управляет контроллер горелки и опытный КИПовец знает как должны быть установлены электроды контроля пламени.
И много электродов контроля пламени???
Если горелка драга 4-х головая, то 4 электрода будет
Запальники на горелке есть или сразу розжиг основной горелки происходит? При наладке розжига запальников обычно ставят дроссель (шайбу с отверстием, обычно после крана или перед непосредственно запальником) на газовую линию запальника. У нас на ДКВР стояли шайбы с отверстием 2-3 мм. Может при снятии горелки уронили и ногой задвинули... такую мелочь потом трудно найти.
Цитата(KYV86 @ 16.2.2015, 14:07)

Запальники на горелке есть или сразу розжиг основной горелки происходит? При наладке розжига запальников обычно ставят дроссель (шайбу с отверстием, обычно после крана или перед непосредственно запальником) на газовую линию запальника. У нас на ДКВР стояли шайбы с отверстием 2-3 мм. Может при снятии горелки уронили и ногой задвинули... такую мелочь потом трудно найти.
Наладчики нужны.
Одна из возможных причин - отсутствие пламени запальника (как вариант сдувает пламя, уменьшить
количество
газа на запальник). Есть ли сигнализация отсутствия пламени запальника? Есть ли возможность наблюдать за процессом розжига, контролировать визуально?
Закрыть шибер по воздуху на горелку, возможно арматура не настроена как по воздуху, так и по газу.
Там косяк по входу LMV, у нас та же фигня на одной из двух горелок …
С такой же бедой столкнулся на горелке R515A.VS( с LMV2x/3x) на фазе 44 зажигание есть на всех 4-х головах, блоки контроля пламени IFW15 T (3 шт. ) показывают что пламя есть, а вот менеджер LMV по 4-му электроду не видит. Пробовал все варианты что есть: провода электродов ионизации местами менял, новые ставил, сами электроды менял и много еще, даже менеджер поменял.

не помогло
У Вас ПЧ стоит на вентиляторе горелки? попробуйте без него, может наводка есть в Вашем случае. в горелках с 2013 года выпуска 4-ый электрод, который идет в менеджер горения проходит через реле максимального давления газа, его исключали?
P.S.: свою проблему всё еще не решил
Цитата(den.mgn @ 9.3.2015, 10:50)

Там косяк по входу LMV, у нас та же фигня на одной из двух горелок …
Как Вы поступили? Решили свою проблему?