Добрый вечер. Прошу посмотреть схемы котельной, теплых полов и системы водоснабжения. Очень хотелось бы услышать мнения по этим схемам и качеству монтажа. Работать начал недавно, поэтому возможны недочеты, которые стоит устранять на этапе их зарождения. Буду всем признателен. Фото котельной прилагаются
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Лично мне, как эксплуатационнику, не нравится расположение воздухоотводчиков. Сразу на выходе из котла - воздух не будет там надолго задерживаться, он пойде в гидрострелку и благополучно выйдет.
И отсутствие оного на подаче первой секции гребенки, на зю-образном изгибе.
Utatane Piko
18.1.2015, 15:58
Цитата(DinW @ 15.1.2015, 16:40)

Аккуратно сделано, единственно,
что расширительный бак подключают через запорно-дренажную арматуру,
но ее там нет.
varlemond
18.1.2015, 19:34
Зачем ставить обратный клапан возле гидрострелки, где насос котла? На колекторе - где 3 насоса на обратке нужно, да.
musicman11
28.1.2015, 19:38
Симпатичная котельная. Все просто. Не понятно как автоматизируется бойлер. На теплых полах рекомендуется ставить перепускник. Расширител лучше отсекать краном, но не обязательно. Расчеты в доме по теплотехнике и гидравлике делали? Если там не айс, то никакая котельная не поможет.
Расчёты делались и по гидравлике и теплотехнике. На бойлере стоит датчик температуры, который заведён в котёл, также в котёл заведены насос бойлера и насос на радиаторное отопление. Перепускник на тёплом поле не стал ставить, потому что всё будет регулироваться вручную, поэтому насос всегда будет работать на циркуляцию, ничто само не закроется (я имею ввиду сервоприводов на коллеторах никаких нету)
Второй воздухоотводчик на гидрострелке вероятно резервный :-)
Расширительный бак не обязательно было подключать в котловой "контур", ведь это единая система.
С кранами, что-то перебор, переизбыток.
Обратные клапаны обычно ставят непосредственно после насоса, а не на обратке.
Коллектор напольного отопления наверно было бы логично разместить в коридоре
При раскладке петель следует учитывать расположение мебели и сантехприборов
Почему установку обратных клапанов необходимо осуществлять после насоса?
Зачем учитывать расположение мебели и сантехприборов (кроме туалета, чтобы при установке оного не были пробиты трубки в стяжке). Сегодня мебель стоит в одном месте, а завтра в другом, а тёплый пол уже всё(((( не переделать.
Что касается коллекторов напольного отопления, то они будут размещаться на первом и втором этаже, т.е. на каждый этаж свой коллектор.
Котельная расположена в подвале.
Цитата(DinW @ 5.2.2015, 13:35)

Почему установку обратных клапанов необходимо осуществлять после насоса?
Зачем учитывать расположение мебели и сантехприборов (кроме туалета, чтобы при установке оного не были пробиты трубки в стяжке). Сегодня мебель стоит в одном месте, а завтра в другом, а тёплый пол уже всё(((( не переделать.
Что касается коллекторов напольного отопления, то они будут размещаться на первом и втором этаже, т.е. на каждый этаж свой коллектор.
Котельная расположена в подвале.
Я не говорил, что надлежит ставить сразу после насосов. В вашем случае вообще возникает вопрос о необходимости обратных клапанов. Задача обратного клапана не допустить "паразитную" циркуляцию через резервный насос или соседний контур. В схеме с гидрострелкой это в принципе невозможно.
Ну не всю мебель конечно, по крайней мере кухонный гарнитур имеет смысл, под ним теплоотдачи не будет.
Я думаю под кухней сделать, но шаг 25-30, чтобы просто если вода попадёт туда не было сырости.
Если не затруднит расскажите пожалуйста почему в схеме с гидрострелкой невозможно паразитное течение через ветки?
Шаг всё же определяется расчетом от потребной мощности и допустимой температуры на поверхности пола.
Гидрострелка по сути шунт с практически с нулевым (50 Па) гидравлическим сопротивлением (точка с нулевым перепадом давления), а если нет перепада давления значит и нет циркуляции. Насосы параллельных контуров образуют независимые друг от друга циркуляционные кольца и не влияют на друг друга.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,