newuser2015
Коллеги, поделитесь пожалуйста, может у кого есть, пошаговая инструкци, как запустить SINAMICS G120P. Простейший режим - 0-10V -> 0-50Гц. Блин, руки какие-то не такие.
serge197a
Его программировать нужно с ПК.
Давно в мои руки не попадал.
Мой помощник ими занимается.
Программа Скаут. В нете найдете.
newuser2015
Цитата(serge197a @ 16.1.2015, 22:05) *
Его программировать нужно с ПК.
Давно в мои руки не попадал.
Мой помощник ими занимается.
Программа Скаут. В нете найдете.


Спасибо. Только люди в командировке, в диком месте без компа. Вроде можно было с панели через регистры ...
Михайло
Цитата(newuser2015 @ 17.1.2015, 1:19) *
Вроде можно было с панели через регистры ...

Можно, но все же лучше с помощью компьютера и программы Стартер (не Скаут).

Какой модуль управления CU и версия прошивки firmware?

Общий совет по настройке приводов фирмы Сименс: когда привод только достали из коробки и подключили питание 24 В, привод находится в так называемом режиме "быстрого ввода в эксплуатацию". В этом режиме настраивается только ограниченный круг параметров (самых важных параметров). Признак нахождения в этом режиме - значение параметра p0010 равно 1.
Когда настроили все важные параметры (уделите каждому параметру должное внимание!), завершается эта фаза вводом единицы в параметр p3900. p0010 должно стать равным 0 и должен открыться более полный список параметров.

В этом трудность или застряли где-то дальше?
Stelsi83
Документация по G120:
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php...7866a22aad54d7f

Так же небольшая брошюрка по настройке.
Andrew_2610
а разве нельзя в Сименс позвонить и спросить? прям с объекта?
Ka3ax
видео и про "simotion scout" и "starter"

https://www.youtube.com/watch?v=n6htHqkiLq4
newuser2015
Всем огромное спасибо ... С вашей помощью справились ... biggrin.gif
Ka3ax
Цитата(newuser2015 @ 25.1.2015, 1:12) *
Всем огромное спасибо ... С вашей помощью справились ... biggrin.gif

и как, без софта обошлись?
если да, то используемый пресет корректировали или дефолтные настройки подошли?
serge197a
я тут на днях заказывал G120
а когда тему читал попутал s120 и G120.

G120 конфигурируются с панели BOP или из "Стартер"
Как говорится лучше поздно чем никогда. Описание:
Ka3ax
у меня вопрос возник, нет два.

1. отчего g120 IP20 исполнения дороже g120 IP55?
сименс не смог открыть эту тайну. для 15 киловаттника
2090 и 2045 евро без скидок цены

2. частотники на стену лепить решил, скажите, нужна ли плата на место установки или
на раму можно монтировать? я о выполнении охлаждения.
мне cad-файл прислали, в нем расположение крепежных отверстий выполнено применительно к плате, щиту.

спасибо
serge197a
Может сливают?
У них бывают акции, для рекламы.
Можно и на раму. На панель-это типовое решение.
Ka3ax
Цитата(serge197a @ 19.3.2015, 23:42) *
Может сливают?
У них бывают акции, для рекламы.
Можно и на раму. На панель-это типовое решение.

о стоимости остается только гадать оставшуюся жизнь.

сапорт о раме заикнулся, а когда я намекнул, что панель
может быть составной частью охлаждения, сдулся.
не хотелось их напрягать по пустякам.

есть еще тип исполнения "сквозь стену")).