serg-barannikov
19.1.2015, 9:46
Разместил тему в разделе "отопление", скорее всего дымоходы относятся к этому разделу. Поэтому продублирую тему(если можно). Очень важно для меня.
Здравствуйте. Вкратце история такая. Клиент попросил разобраться с задымлением котельной. Котел универсальный СТС 2200 TRIO (дрова,солярка, электричество). Твердотопливная часть котла оборудована заслонками-лючками первичного, вторичного и третичного регулирования подачи воздуха в камеру сгорания и напрямую в дымоход. Горение нижнее - дым сначала уходит вниз в зольный отсек, а уже потом поворачивает вверх в дымоход. При первой растопке все нормально. Задымление происходит при повторной закладке дров, процедура выполняется по инструкции поставщика - но всё равно дымит в помещение. Опрокидывается тяга.
Прилагаю файл с дымоходом. Дымоход поднимается над коньком примерно на 1м. Думаем, что с дымоходом не всё в порядке:
1. высота менее 5м
2. расстояние от выпуска котла до основного дымохода более 1м
3. переходник от котла прямоугольного сечения
4. отсутствует "разгонный участок" на выходе из котла - сразу поворот на 45гр.
5. наличие зонтика - при наличии конденсатоотводчика можно убрать
Кроме того, в день растопки стояла теплая погода (-3гр.нар.воздуха) и был ветер (дым пригибало к крыше).
Дымоход проверили на засор, сняв кондесатоотводчик - всё чисто, заужения сечения нет, забыли проверить прямоуг. переход котла через лючок прочистки, потом проверим.
Сейчас стоит теплая погода (около ноля на улице), дождемся через неделю понижения до -15гр. и повторим затопку с последующей повторной закладкой дров - проверим тягу в более комфортных условиях.
Уважаемый jota навел на диаграммы, хотелось бы уточнить
jota, большое спасибо за информацию. Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли. Прикладываю диаграммы. На них красными линиями показал требуемый диаметр дымохода при данной высоте 4,5м. Таким образом, получается данный дымоход с сечением 150мм и высотой 4,5м подходит для дизельной горелки впритык, а вот при топке дровами такое сечение уже мало - потребуется 200мм при высоте 4,5м или 180мм при высоте 5,5м. Правильно ли я рассуждаю?
Лючки и заслонки - вопрос регулирования. Но, все котлы, работающие на нескольких видах топлива, имеют один вид, как основной. И все характеристики приводятся для него. У вас - основной - жидкое топливо (электрика тут вообще не в счет). И, естественно, с дровами - проблем. По хорошему, нужна роза ветров, чтобы понять необходимую высоту трубы, а так - поставьте дымосос и все дела. Только приток для сгорания обеспечьте.
Зонтик снимите.
Проверьте есть ли свободный приток наружного воздуха в котельную.
Дымить может при растопке, пока не прогреется труба.
Если не поможет, придётся наращивать трубу или ставить дымосос.
Хм... А в инструкции по монтажу не было написано?
Предложил бы Вам на выходе из котла вертикальный участок высотой не менее 1 метра (Вы и сами на это указали) - дымоход не менее 150мм. Отвод не менее чем три сегмента. Горизонтальный участок с уклоном в сторону котла. Трубу нарастить до высоты 6метров (Хотя вставив после котла 1 метр трубы, вы итак получите разницу около 6 метров).
И ещё, цитирую: "мощность на дровах составляет - 18 кВт. и на пеллетах 20 кВт" Это для Вашего котла. Поэтому диаметр дымохода 150мм вполне логичен.
serg-barannikov
19.1.2015, 15:53
Цитата(azar @ 19.1.2015, 13:39)

Хм... А в инструкции по монтажу не было написано?
Предложил бы Вам на выходе из котла вертикальный участок высотой не менее 1 метра (Вы и сами на это указали) - дымоход не менее 150мм. Отвод не менее чем три сегмента. Горизонтальный участок с уклоном в сторону котла. Трубу нарастить до высоты 6метров (Хотя вставив после котла 1 метр трубы, вы итак получите разницу около 6 метров).
И ещё, цитирую: "мощность на дровах составляет - 18 кВт. и на пеллетах 20 кВт" Это для Вашего котла. Поэтому диаметр дымохода 150мм вполне логичен.
Спасибо всем за ответы. Про мощность этого котла совсем не понятно - в норвежской инструкции пишут 18кВт, в русских - 25-30кВт, как объяснили дилеры на северах(скандинавия) пишут номинальную (т.е минимальную) мощность, а у нас - максимальную.
И ещё вопрос - как считается полная длина дымоходов для расчётов:
1. от решётки камеры закладки дров до устья дымохода - вертикальная проекция