Добрый день.
В связи с отменой ПБ 10-573-03 трубопроводов пара и горячей воды возникла проблема, по какому НД теперь определять категорию трубопроводов в котельной. В новом документе который призван заменить эти ПБ и ряд других, категории трубопроводов не определяются, а в других номативных документах по которым можно было бы определить категорию есть четкое указание, что на трубопроводы котельных данный СП или НП не распространяется. Может кто уже сталкнулся с подобной проблемой? Заранее спасибо.
там же толи два толи три документа регламентируют этот момент. Стандарт ЕврАзЭС, ФНП и чё то еще, не помню... Министерства же работают над этим))
Denis_El
21.1.2015, 15:43
Пользовались регламентом ТС для оборудования работающего под давлением.
Ростехнадзор вроде пропустил.
svalentin
29.1.2015, 17:28
Цитата(neochennados @ 20.1.2015, 11:05)

Добрый день.
В связи с отменой ПБ 10-573-03 трубопроводов пара и горячей воды возникла проблема, по какому НД теперь определять категорию трубопроводов в котельной. В новом документе который призван заменить эти ПБ и ряд других, категории трубопроводов не определяются, а в других номативных документах по которым можно было бы определить категорию есть четкое указание, что на трубопроводы котельных данный СП или НП не распространяется. Может кто уже столкнулся с подобной проблемой? Заранее спасибо.
поделитесь какие именно СП и НП вы смотрели (нужно определить категорию трубопроводов теплосети, может что-то подойдет), в Техническом регламенте ТС под квалификацию не попадают трубопроводы у которых произведение давления на условный диаметр меньше 100 МПа*мм (для воды имеется ввиду)
neochennados
5.2.2015, 16:11
"поделитесь какие именно СП и НП вы смотрели (нужно определить категорию трубопроводов теплосети, может что-то подойдет)..."
Нет, имеются ввиду внутрикотельные трубопроводы.
" в Техническом регламенте ТС под квалификацию не попадают трубопроводы у которых произведение давления на условный диаметр меньше 100 МПа*мм (для воды имеется ввиду)..."
В том-то и дело, что не категорируются, а вот для назначения методов контроля сварных соединений например необходимо установить категорию трубопровода, вот и получается неразбериха. Все сварочные НД ссылаются на категории трубопроводов по ПБ 10-573-03 или СН-527.
Сейчас то вопрос решили, Воспользовались Атомными нормами, поскольку котельная находится на АЭС, но вот для дальнейшей работы пока четкого понимания нет.
Разрешите вклиниться? Не стал плодить темы. Всем здравствуйте!
Еще такой вопрос имеет место быть: теперь при регистрации паспорта того же паропровода в РТН вроде как требовать стали еще то ли сертификат таможенного союза, то ли декларацию. Капец какой-то. И вроде эти дополнительные процедуры - только ограниченное количество организаций имеет право делать.
ПНН ОВВИТ
24.2.2015, 11:39
Сейчас то вопрос решили, Воспользовались Атомными нормами, поскольку котельная находится на АЭС, но вот для дальнейшей работы пока четкого понимания нет.
[/quote]
Что за Атомные нормы?
внутренние росатомовские видимо. Они сами по себе ходют, отдельно от остальной промки.
neochennados
11.3.2015, 9:48
Цитата(ПНН ОВВИТ @ 24.2.2015, 12:39)

Сейчас то вопрос решили, Воспользовались Атомными нормами, поскольку котельная находится на АЭС, но вот для дальнейшей работы пока четкого понимания нет.
Что за Атомные нормы?
Вам конкретный документ нужен или так ради интереса спрашиваете? Если очень нужно могу найти. Там у атомщиков много документов.
ПНН ОВВИТ
16.3.2015, 10:54
Цитата(neochennados @ 11.3.2015, 9:48)

Вам конкретный документ нужен или так ради интереса спрашиваете? Если очень нужно могу найти. Там у атомщиков много документов.
Конретные конечно. По каким категорию определяли. Там же в них видимо и требования есть какие-то в зависимости от этих самых категорий.
Тоже вклинюсь в разговор.
Необходимо определить процент контроля качества сварных стыков неразрушающим методом при реконструкции тепловых сетей.
Проекта нет. Параметры d=800, Pраб.=1,6 МПа, T=150/70С.
ПБ отменили. в ФНП (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116) не указано, в РД 153-34.1-003-01 процент указан, но надо знать категорию трубопровода, а ссылки по данному РД идут на отмененные нормы.
Специалисты помогите разобраться в этом вопросе.
Если что-то отменили, а взамен предложить ничего не смогли, то отмененное может рассматриваться, как справочная информация (типа вчера делали вот так, а как будем завтра делать непонятно, но наверное также). Только этот момент отдельно пропишите, что расчет выполнен с учетом рекомендаций из старых НД.