Работаю впервые, инструкцию прочитал.
Насос, нужно держать заданное с пульта давление, хочу 2 бара иметь в трубе. Датчик 0...10 бар
Режим U/f
Параметры входного сигнала АСi:
04.15=4
04.16=0
04.17=20
04.18=100
Параметры ПИДа:
10.00=1
10.01=3
10.02=1 пропорц.
10.03=0.7 интегр.
... ... заводские установки
10.10=1
... ... заводские установки
Устанавливаю с пульта значение 20. Включаю привод.
Идет разгон до 50 Гц, давление превышает 2 бар (более 20% по индикатору ПЧ), но ПИД не отрабатывает!
Нарастание сигнала на входе АСi наблюдаю.
Где ошибка?
Kotlovoy
А как вы подключили датчик давления? Он у вас двух- или трёхпроводный? Как вы наблюдали изменение сигнала датчика?
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2015, 22:47) *
А как вы подключили датчик давления? Он у вас двух- или трёхпроводный?

Токовый, двухпроводный. Параметр 04.19=0
Питание 24+ на +датчик, -датчика подключил на вход ACi. Объединил нули питания и входа.
Напряжение на входе ACi возрастало, мерял тестером (цифровым)
Kotlovoy
Измерьте тестером не напряжение на входе, а ток, в разрыве провода.
Нули питания и входа - это DCM и ACM?
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2015, 23:20) *
... ...
Нули питания и входа - это DCM и ACM?

Да.

Вы работали с Дельтой? Как еще проверить работу ПИД?
Kotlovoy
Цитата(По самые по... @ 21.1.2015, 0:27) *
Да.

Вы работали с Дельтой? Как еще проверить работу ПИД?

Да, мы их часто применяем. Проверить работу ПИД - это не проблема, когда он работает. У вас, судя по вашим словам, он не работает. Надо разобраться в причине. По-крайней мере, определить, аппаратная ошибка (неправильное подключение, неисправное оборудование), или неверная конфигурация настроек.
Вы ешё можете вывести на дисплей значение обратной связи, 00.04=5: Индикация сигнала обратной связи
ПИД-регулятора (cool.gif (%), для проверки, правильно ли частотник воспринимает сигнал датчика. И сравнить значение с показаниями тестера в режиме измерения тока датчика.
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2015, 23:43) *
... ...
Вы ешё можете вывести на дисплей значение обратной связи, 00.04=5: Индикация сигнала обратной связи
ПИД-регулятора (cool.gif (%), для проверки, правильно ли частотник воспринимает сигнал датчика. И сравнить значение с показаниями тестера в режиме измерения тока датчика.

Да так и делал, писАл в первом посте.

Вот я не понимаю, какими параметрами можно маштабировать значение уставки при вводе с пульта? В каких единицах идет отображение? В %? или в Гц?
Kotlovoy
А вы установили
02.00 Первый источник задания выходной частоты = 0 Пульт KPE-LE02 (кнопки: ▲ и ▼) или внешние терминалы
(кнопки: UP и DOWN)?
Переключатель SW2 установлен в положение ACI?
Пробовали запускать с нулевым заданием и постепенно его прибавлять?
По самые по...
02.00=0, так как хочу уставку задавать с пульта.
Переключатель SW2 установлен в положение ACi.

Хм..., может не переключился SW2...
Kotlovoy
Что странно, на стр. 14 инструкции на фото про микропереключатели сказано следующее:
"Микропереключатели:
1. ON устанавливает 50Гц, 220(380В) в
параметрах P 01.00 … P01.02
2. ON устанавливает замедление на выбеге в
P02.02
3. ON устанавливает источник задания частоты
ACI (P 02.00=2)"
Т.е. третий переключатель меняет тип входа.
А везде в тексте эта функция у второго переключателя (SW2)
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 21.1.2015, 1:05) *
Что странно, на стр. 14 инструкции на фото про микропереключатели сказано следующее:
"Микропереключатели:
1. ON устанавливает 50Гц, 220(380В) в
параметрах P 01.00 … P01.02
2. ON устанавливает замедление на выбеге в
P02.02
3. ON устанавливает источник задания частоты
ACI (P 02.00=2)"
Т.е. третий переключатель меняет тип входа.
А везде в тексте эта функция у второго переключателя (SW2)

Вот и пойми этих хунвейбинов! dry.gif
Меня еще смущает диапазон установки задания с пульта: 0... 50. Почему? Должно быть 0...100!
Kotlovoy
Цитата(По самые по... @ 21.1.2015, 2:19) *
Меня еще смущает диапазон установки задания с пульта: 0... 50. Почему? Должно быть 0...100!

Видимо, подразумеваются Гц, а не %.
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 21.1.2015, 1:22) *
Видимо, подразумеваются Гц, а не %.

Как тогда в ПИД-режиме задавать уставку? Она должна быть либо в %, либо в относительных единицах.
По самые по...
Нашел причину.
При использовании ПИД-управления, параметр 01.00 определяет не только максимальную выходную частоту (50Гц), но и диапазон задания уставки по давлению с коэффициентом 0,5.
Тоесть, при использовании пульта (кнопки: ▲ и ▼) в качестве задатчика, заданию в 2 бар будет соответствовать
выборка F 10 на индикаторах пульта. Сигнал обратной связи в установившемся режиме будет отображаться в процентах от диапазона измерений датчика обратной связи (0...10 бар), т.е. на индикаторах будет отображаться b 20.
ПИД работает, тема закрыта.

Kotlovoy
Забавно. Это что ж, если через
"04.08 Многофункциональный дискретный вход (MI6)
15: Запрещение ПИД-регулирования"
отключить ПИД (например, при выходе из строя датчика давления), то частота начнёт регулироваться, при ваших настройках, до 100Гц? И что будет в таком случае с двигателем насоса?
Не помню, применяли ли мы у себя именно VFD-E, надо посмотреть на аналогичные настройки у других модификаций Дельты.
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 21.1.2015, 21:16) *
Забавно. Это что ж, если через
"04.08 Многофункциональный дискретный вход (MI6)
15: Запрещение ПИД-регулирования"
отключить ПИД (например, при выходе из строя датчика давления), то частота начнёт регулироваться, при ваших настройках, до 100Гц? И что будет в таком случае с двигателем насоса?
Не помню, применяли ли мы у себя именно VFD-E, надо посмотреть на аналогичные настройки у других модификаций Дельты.

До 50Гц, т.к. 1.00=50