Sergey 800
23.1.2015, 8:34
Вопрос таков: При проектировании использую каталог производителя электромонтажных изделий (лотки консоли и тд) смотрю на графики нагрузок (консоль и лоток) пишут в графиках "Допустимая нагрузка" либо просто " "Нагрузка" в кг либо в кН, но в Госте Р 52868-2007 пишут: "безопасная рабочая нагрузка" коэффициент при этом равен 1,7 от допустимой нагрузки. Так кому верить и какие значения применяются при проектировании кабельных трасс. Подскажите очень нужна помощь в этом вопросе.
обычно пишут нагрузку на 1м погонный с учетом расстояния между креплениями лотка. Позвоните в ДКС, там ребята адекватные все расскажут.