LosevSerg
Двигатель ILA7096-4AA10-Z 230/400V треугольник/звезда 6,0/3,45А 1420 об/мин cos = 0.81 50Hz
И частотник LG IC5 однофазный 1,5 кВт выход 3 по 230В
Подключение крыльчатки при помощи клино-ременной передачи Отношение диаметра шкивов ориентировочно 2:1 (больший шкив стоит на ЭД)

Подключил треугольником, направление вращения совпадает

При установке номинальной частоты 50 Гц ток в параметрах показывает 4,3-5 А(разброс)
При снижении частоты до 40 Гц ток растет до 5,6-6,5А (6.5A превышает номинальный ток в 6А и срабатывает защита ETH)

1. С чем связан разброс по току (есть вероятность что из за ТЭНов, которые стоят перед мотором, правда температура поступающая на него составляет 22С, летом получается еще больше ток будет?)
2. Можно ли еще уменьшить частоту, так чтобы ток не выростал (необходимо задушить расход воздуха и шумовые характеристики)

Заранее благодарен

serge197a
Вероятно боьшая нагрузка. Тены просаживают напряжение.
Посмотрите напряжение.при включенных и выключенных темах.