Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему может висеть ошибка A_60Fire, контроллер optima, установка vs10, на проводе сигнала о пожаре, питание 10В, тоесть сигнал о пожаре присутствует, подскажите, где искать, с чего начать.
Utatane Piko
24.1.2015, 22:57
Разве там не сухой контакт ?
serge197a
25.1.2015, 13:05
Этот контакт заводится на шкаф управления пожарной сигнализацией.
Возможно не правильно подключили. Проверьте НЗ или НО.
К примеру на момент монтажа пожарный щит был отключен.
А после включения реле внешнего выхода сигнала, которое у вас дает
сигнал на шкаф с вентиляцией изменило состояние.
Как правильно писали выше, вход этот дискретный.