Здравствуйте! Заказчик хочет чиллер холод/тепло, будет еще установка приточно-вытяжная с секцией охлаждения,и секция калорифера водяного которая будет подключаться к чиллеру для нагрева в межсезонье. Чтоб на тепло чиллер работал в межсезонье когда отопление отключают,а на улице бывает прохладно. Температура должна поддерживаться постоянно +22 и влажность 50-60%. Вопрос - Возможно ли чтоб чиллер в автоматическом режиме из режима холод (допустим солнце село к вечеру) переключился в режим тепло. Или надо в ручную на щите управления нажимать комбинацию кнопок? Подскажите пожалуйста по этому поводу. Может у кого есть примерная схема подключение чиллера к приточно вытяжной установки,и переключение в автоматическом режиме с холода на тепло,и обратно.И вообще насколько это возможно?
Первое. Неплохо бы знать модель чиллера для конкретизации разговора. Чиллеры бывают разные.
Второе. Обычно в таких чиллерах есть релейный ввод для удаленного переключения режима работы. Таким образом, вы можете командовать чиллером с помощью "сухого" контакта, например разомкнуто - "Холод", замкнуто - "нагрев".
Обычно такой сигнал выдает щит управления приточкой (т.к. в ней есть датчик т-ры воздуха на входе (читай наружного воздуха)). Можно, конечно, и отдельный термостат поставить и он будет замыкаться-размыкаться.
Только не задергайте чиллер частыми переключениями.