sputnik-e
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, такая история, в гостиничном комплексе монтируем оборудование для бассейна в тех. помещении, используем кабель ВВГ-нг-LS, никогда не было проблем с заказчиком по поводу этого кабеля, но в этот раз инженер от заказчика уперся и говорит, что с этим кабелем мы не сдадим объект, ссылается на Гост р 53769-2010, Гост р 53315-2009. Они говорит используют только ППГ. Сколько объектов делали, никогда не было проблем при сдаче с ВВГ-нг-LS. Помогите решить вопрос, кто прав? Исходя из ГОСТ которые выше написаны, ВВГ-нг-LS можно использовать "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях".

Спасибо
sputnik-e
Господа неужели никто не поможет? sad.gif
Ludvig
Посмотрел я про ППГ. Ничего особенного, кабель как кабель. ВВГ весь на ФОКе с бассейном смонтировал, даже никто не заикнулся про другой кабель.
energy_202
Цитата(sputnik-e @ 26.1.2015, 14:15) *
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, такая история, в гостиничном комплексе монтируем оборудование для бассейна в тех. помещении, используем кабель ВВГ-нг-LS, никогда не было проблем с заказчиком по поводу этого кабеля, но в этот раз инженер от заказчика уперся и говорит, что с этим кабелем мы не сдадим объект, ссылается на Гост р 53769-2010, Гост р 53315-2009. Они говорит используют только ППГ. Сколько объектов делали, никогда не было проблем при сдаче с ВВГ-нг-LS. Помогите решить вопрос, кто прав? Исходя из ГОСТ которые выше написаны, ВВГ-нг-LS можно использовать "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях".

Спасибо

проекта нет, я так понимаю? если есть, то делать в соответствии с ним....
а если нет,... есть вариант уточнить у заказчика, кому они объект сдают, позвонить туда и уточнить... заодно уточнить ссылку на нормативный документ.
при выборе кабеля (способ прокладки и пр) руководствуются ПУЭ..... в ГОСТах на изделие можно прочитать описание и характеристики кабеля.... соответственно, сравнить, подходит ли кабель и способ его прокладки по ПУЭ. если да, то класть, если нет, то не класть smile.gif
с другой стороны, кто платит, тот и танцует)),,, для вас принципиален выбор кабеля? главное - чтобы и он подходил для прокладки на объекте
kdu
Цитата(sputnik-e @ 26.1.2015, 18:15) *
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, такая история, в гостиничном комплексе монтируем оборудование для бассейна в тех. помещении, используем кабель ВВГ-нг-LS, никогда не было проблем с заказчиком по поводу этого кабеля, но в этот раз инженер от заказчика уперся и говорит, что с этим кабелем мы не сдадим объект, ссылается на Гост р 53769-2010, Гост р 53315-2009. Они говорит используют только ППГ. Сколько объектов делали, никогда не было проблем при сдаче с ВВГ-нг-LS. Помогите решить вопрос, кто прав? Исходя из ГОСТ которые выше написаны, ВВГ-нг-LS можно использовать "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях". Cпасибо


Основным ГОСТ-ом требующим немыслимых исполнений кабелей, является ГОСТ Р 53315-2010. Так вот в нём НИЧЕГО не сказано про ППГ! А сказано про исполнения -нг-LS; -HFLS и т.д. Таким образом эти кабели могут быть и ППГ... и ВВГ... и КВВГ... и "что угодно"-нг-LS !!!
energy_202
Цитата(kdu @ 27.1.2015, 13:54) *
Основным ГОСТ-ом требующим немыслимых исполнений кабелей, является ГОСТ Р 53315-2010. Так вот в нём НИЧЕГО не сказано про ППГ! А сказано про исполнения -нг-LS; -HFLS и т.д. Таким образом эти кабели могут быть и ППГ... и ВВГ... и КВВГ... и "что угодно"-нг-LS !!!

мне кажется, не совсем верно.... ГОСТ называется "КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ",, то есть это требования к кабелю по части пожарной безопасности.... там, например, не скажут про то, что кабель должен быть в броне.... или какие-то особые требования, если, например, кабель прокладывается под водой bestbook.gif
ПС: ГОСТ 2009 года
energy_202
так-то интересный этот кабель
nikif
я так понимаю, вы прокладываете нг-LS, а согласно ГОСТ вам для вашего объекта требуется нг-HF,

а ВВГ с этим индексом не производят,

производят ППГ