lelik_99
27.1.2015, 10:31
Здравствуйте.
Подскажите, имеется старинный кирпичный котел, кирпичный дымоход, открытая СО. Горелку заменили на новую - "Пламя" УГ-20. Как ее настроить. Померял отходящие газы: О2 - 15%, CO2 3% и СО от 100 до 200 скачет. Температура ОГ 150-170. При уменьшении подачи воздуха начинает гореть не стабильно. Где найти инструкции по настройке и каких параметров реально можно от нее добится. Спасибо
Такая? -
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F...%D0%A3%D0%93-20Настраивайте по стабильному горению, все. Это бытовая сопелка.
Да такая, только 3 сопла. А как ее настраивать? Я так понял кислород регулируется поворотом больших шайб у основания каждого сопла. Нужно ли настраивать расход газа? Как? Какое сотношения О2/СО2 нужно добиться? Какой уровень СО реально получить? Какая должна получится температура ОГ?
Спасибо