Сечение вентканалов недостаточное. Можно и поставить вентиляторы на вентшахтах на теплом чердаке для усиления тяги ?? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Имеете в виду, что сечение вентканалов недостаточно для обеспечения воздуообмена (удаления воздуха) при естественной вентиляции ?
При установке вентилятора (крышной, канальный, отдельностоящий) вам требуется перерасчёт системы для подбора характеристик вентилятора и системы воздухораспределения.
Уточните вводную :
1. Какие вентканалы стоят ?
2. Что именно не обеспечивается ?
3. Какие условия для установки вентилятора ? (если вы уже какую-то модель присмотрели, то напишите)
Стоят вентблоки.
В кухнях жилого дома установлены котлы. Можно ли вообще устанавливать вентиляторы в самих кухнях и на выходе вентканалов на теплый чердак?? и есть ли какое то другое решение? тяги начиная с 7 этажа недостаточно...