Имеем вентилятор, управляемый частотником Danfoss FC-051P1K5.
Требуется при определенных условиях автоматически изменять обороты вентилятора.
Устанавливать еще один частотник можно, но денег стоит.
Планируется установить еще один паралельно подключенный потенциометр и снимать уровень 0...10 В с ползунка, а с помощью реле производить переключение с одного патенциометра на другой.
Вопросы:
1. Может ли работать такая схема управления?
2. Если будет работать в принципе, не приведет ли кратковременный разрыв цепи ползунка при переключении к срабатывании какой-либо защиты и останову частотника?
Цитата(Тех @ 28.1.2015, 0:33)

1. Может ли работать такая схема управления?
2. Если будет работать в принципе, не приведет ли кратковременный разрыв цепи ползунка при переключении к срабатывании какой-либо защиты и останову частотника?
1. Вполне.
2. Думаю, что всё будет нормально. Но можно на всякий случай установить конденсатор на несколько микрофарад между GND и 0-10V, он сохранит потенциал входа в процессе переключения контактов.
реакция, читай защита, по обрыву где-то отключается.
если только не о цепи обратной связи речь была.
есть еще второй набор, его можно активировать.
имеется возможность дискретными входами частоту изменять,
реализуемо в случае отсутствия обратной связи, то есть без PI-регулятора.
если режим с PI-регулятором и хочется изменять задание, то подобное
делать лучше с plc внешним, все будет без пауз и очень профессионально.
есть еще устройства выдачи стандартных сигналов с возможностью
дистанционно именять сигнал. тип не могу сказать, давно встречал такое.
на борту 51 го имеется свой контролер, параметры группы 16 (могу врать)
этот контролер под себя можно запрограммировать.
переключение сигнала задатчика в таком виде, как предлагаете не выдерживает
критики со стороны норм "безопасность машин" EN 60204 , GOST такой же.
к тому же в мануале прописано об этом случае, не изменять подобное во время работы.
могу снова правду "скрывать", путать мануалом мёлера-итона.
да и здравый смысл... расчет риска, кто делал на этот случай?
и вопрос, а зачем второй частотник?
serge197a
28.1.2015, 11:41
Кривое решение.
Запрограммируйте работу ПЧ на фиксированных частотах через DI(дискретные входы)
Спасибо за ответы.
Как вы уже и говорили, проще запрограммировать. Сегодня поговорил с другим киповцем, тот сказал, что возможно запрограммировать до 8 скоростей.
Только так и не понял, можно ли через панель управления задавать скорости 1 и 2 на месте через меню, без всяких ноутбуков.
serge197a
29.1.2015, 15:05
тумблер поставьте.
к примеру вверх-1 скорость.
вниз- вторая.
киповцу скажите- все сделает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.