Добрый день, коллеги. Неожиданно получила замечание эксперта по ПБ, что транзитные воздуховоды систем общеобменной вытяжной вентиляции жилого дома должны быть выполнены плотными класса герметичности "В" (а в проекте клааса герметичности "А"). П. 7.11.8 СП 60.13330.2012. В проекте заложены вентблоки на естественную вытяжную вентиляцию из кухонь и сан. узлов. Получается, что теперь вентблоки применять нельзя? Или можно предусмотреть какие-то мероприятия?
anessa
Господа и дамы, никто не сталкивался что ли? Чем можно загерметизировать вентблоки? Архитекторы сваливают все на меня, перерыла интернет, но нет ничего(((
keaton
А откуда информация, что у вентблоков нет класса герметичности B?