Цитата(Olga_ @ 29.1.2015, 13:33)

Такой вопрос, если в здании АУПТ необходимо для двух разных категорий помещений, нужно ставить две насосные или можно все к одной подключать?
В моем случае, у меня парковка подземная двухуровневая и торговые площади в 4 этажа, один из которых подземный.
Т.е. относятся получается к разным группам помещений по таблице. Это получается две отдельных системы ставить, или можно к одной (большей) подключаться?
СП 154
6.1.3. Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
СП113
6.1.4. Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
6.2.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.