engineerVK
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Проектирую производственное здание. В здании, в коридорах, предполагаю поставить пожарные
краны 2 струи х 5 л/с. Рукава пожарных кранов дотягиваются во все помещения здания. В здании
также есть склады исходного сырья и цеха.
1) Как определить нужно ли в складах/цехах спринклерное пожаротушение? Посмотреть
в разделе ППМ (противопожарные мероприятия) или это определяется по СП?
2) Когда необходимо выводить на фасад здания патрубки для подключения пожарных машин?
В каком нормативном документе определяется необходимость ввода и количество патрубков?
Sindarkon
Цитата
Рукава пожарных кранов дотягиваются во все помещения здания.

СП10, п.4.1.12.

Цитата
Как определить нужно ли в складах/цехах спринклерное пожаротушение?

СП5, приложение "А".

Цитата
Когда необходимо выводить на фасад здания патрубки для подключения пожарных машин?

СП5, 5.10.19.

Расход через один пожарный рукав DN80 - 20 л/с.