Полная версия этой страницы:
Резервуарная установка СУГ
Уважаемые форумчане!
Прошу поделиться опытом по проектированию резервуарных установок с испарителями.
Устанавливаю 4 подземных резервуара по 20 м3 и одну испарительную установку FAS 2000 производительностью 200 кг/ч.
Испарительная установка размещается на расстоянии 1 м от резервуаров.
Заказчик хочет иметь 100% резерв, т.е. еще одну испарительную установку (холодный резерв).
В п.8.1.8 СП62.13330.2011 "Газораспределительные системы" есть ограничение на производительность испарителей, устанавливаемых рядом с резервуарами (200 кг/ч), но не указывается - суммарная производительность или единичная.
Может кто имел уже опыт по данному вопросу? Поделитесь, пожалуйста!
Добрый день! Ставили 2 исп.установки FAS2000, производительностью по 200кг/ч каждая, рядом с резервуарами СУГ. Гос.экспертиза согласовала.
Спасибо, Sarpike!
Обнадежили!
Просьба уточнить только, оба испарителя в работе или один резервный?
Оба рабочие. Объем резервуарного парка - 6 рез. по 20 м3.
Иван Иваныч Иванов
3.2.2015, 12:28
Цитата(ТГС @ 30.1.2015, 11:08)

..
Прошу поделиться опытом по проектированию резервуарных установок с испарителями.
Устанавливаю 4 подземных резервуара по 20 м3 и одну испарительную установку FAS 2000 производительностью 200 кг/ч.
Испарительная установка размещается на расстоянии 1 м от резервуаров..
Добрый день, коллеги!
Хотел задать вопрос по поводу насосного агрегата для данной установки.. Как я правильно понял, вы не планировали ставить насос перед испарителем? Вы предполагаете, что жидкой фазы СУГ под собственным давлением (рабочим в емкости) будет достаточно для бесперебойной работы испарителя такой производительности?
Да, совершенно верно! Применяется типовая схема обвязки резервуаров без насоса.
По техническим условиям будет применяться пропан. Емкости подземные и температура пропана в резервуаре в зимнее время не будет ниже 5-10 град.С. При такой температуре давление в резервуаре будет не ниже 0,24 МПа, что вполне достаточно для подачи жидкой фазы в испаритель. Давление газа, подаваемого потребителю, 30 кПа.
Насос был бы необходим в случае применения бутана.
Кстати, самовсасывающие насосы для подземных резервуаров фирмы FAS имеют слишком большую производительность (50 л/мин или 1500 кг/ч) и практически работали бы на циркуляцию СУГ с КПД 13%.
Упс! Конечно же температура минус 5-10 град!
Цитата(ТГС @ 4.2.2015, 9:23)

Упс! Конечно же температура минус 5-10 град!
У вас ёмкости в зоне "вечной мерзлоты"?
Нет, конечно!
Но глубина промерзания больше 1,8 м.
По оси резервуара (0,6+0,8=1,4 м) температура приблизительно будет такая (минус 5-10 град С)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,