Цитата(Зольников Михаил @ 6.2.2015, 13:59)

Ситуация похожая: лифт для перевозки пожарных подразделений, обслуживающий с 1 по 3 этаж, перед ним пожаробезопасная зона.
Пожарный эксперт порекомендовал такой выход: подпор с подогревом в лифт, далее из лифтовой шахты переток через нормально закрытый огнезадерживающий клапан в пожаробезопасную зону. Так по каждому из этажей.
Прав ли эксперт?
P.S. С его предложением экспертизу в его организации прошли.
Если это решение правильное, то можете сделать так же.
Ни в коем случае! Безграмотные эксперты есть везде!
1. По п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 переток допускается только для ТШ в подвальных и цокольных этажах
2. По п. 8.8 СП 7 такой переток не допускается.
3. В шахту мы подаем много воздуха на подпор и греть его не нужно. Если (
теоретически) добавить ещё и воздух для пожаробезопасной зоны, то где взять столько эл. энергии по 1-ой категории на нагрев?
4. Главное - читайте раздел 4.5 МР 2013 г., тогда поймёте, что греть надо только воздух, рассчитанный на закрытые двери (200-500 кубов/ч)