Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: норматив тепловых потерь.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Алекs
В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.
Это вырезка из Приказа 325 МЭ РФ.
Как тогда оформляется данный расчет для предъявления в департамент соответствующий, кто знает?
Т.е. делим объем сторонних потребителей на весь объем передаваемой тепловой энергии получается определенный процент. А с потерями тогда как? Тупо умножаем общие потери на получившийся процент и все?
В оформлении на утверждение потерь так и считают чтоли? А как же тогда характеристики сетей (протяженность, диаметр, год и т.д.).
Татьяна Удальцова
Цитата
Т.е. делим объем сторонних потребителей на весь объем передаваемой тепловой энергии получается определенный процент. А с потерями тогда как? Тупо умножаем общие потери на получившийся процент и все?
В оформлении на утверждение потерь так и считают чтоли? А как же тогда характеристики сетей (протяженность, диаметр, год и т.д.).


Ничего подобного "чтоли". Расчет потерь в сетях выполнятеся по реальным протяженностям участков, их диаметрам, видам прокладки с учетом еще и года строительства.
При определении потерь тепла через тепловую изоляцию трубопроводов используют нормативные удельные нормы тепловых потерь трубопроводов, по таблице 3.4 «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Так как нормы установлены для расчетных температур воды в подающем трубопроводе 65, а в обратном трубопроводе 50 градусов и среднегодовой температуры грунта 5 градусов, выполняется пересчет нормативных потерь на эксплуатационные условия периода функционирования.

И только потом, когда всё рассчитано, вычисляется для справок процент потерь. Он требуется для предотвращения грубых ошибок и примерной оценки.
Алекs
Спасибо, согласен с Вами абсолютно. Как в данном случае выполняется расчет потерь? Сначала считается потери вообще всех сетей от котельной, затем выделяется участок от котельной к сторонним потребителям - производится расчет потерь только на нем. И получившиеся потери на участке в Гкал и теплоносителя в куб.м. должны в процентном соотношении равняться количеству тепловой энергии, передаваемой сторонним потребителям к собственному тепловому потреблению предприятия?
Проще говоря:
всего отпущено в сеть тепловой энергии 4000 Гкал
тепловая энергия, отпущенная потребителям 1000 Гкал
1000/4000*100=25%
Т.о. потери на сторонних потребителей по отношению к общим потерям во всей сети должны быть тоже 25%, как в Гкал, так и в куб.м?