Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу следующей ситуации:
Имеется две приточные установки, производительностью 900 и 825 кубов с общим воздухозаборным коробом. Соответственно та, которая на 900 кубов смонтирована под потолком 1-го этажа, которая на 825 под потолком 2-го. К приточке на 2-м этаже воздухозаборный короб идет транзитом под потолком коридора 1-го этаже и вертикально поднимается на 2-й. Весь воздухозабор изолирован 25 мм K-flex-ом. Так вот, в единственном месте на 1-м этаже появляется конденсат под изоляцией (обведен зеленым цветом). По температурным параметрам это в принципе не возможно. Температурные параметры запотолочного пространства +20-23 градуса, Влажность 35-40% (померено). Приточные установки частотниками точно выведены на свои проектные расходы. Обе они работают круглосуточно без выключений!!! При температуре на улице -8 и ниже (влажность не знаю, да в принципе на улице она меня и не волнует) появляется конденсат и именно в одном единственном месте и до этого места и после все сухо!!!
У кого какие мысли.

Putivets
Конденсат появляется под изоляцией - значит, есть контакт теплого и влажного воздуха с холодной поверхностью воздуховода.
G_Ivan
ИМХО, дело в монтаже изоляции.
Скиньте фото проблемного участка.
У меня подозрение, что сверху стекает на тройник (от участка идущего выше) под изоляцией.
Вскрывали участок ?

+ слишком короткий участок до первой приточки, чтоб там что-то серьёзное образовывалось.
Strongman
Что Вы имеете ввиду "сверху стекает на тройник (от участка идущего выше) под изоляцией". Участок снимался от воздухозаборного короба вместе с тройником и отводом, изолировался и потом ставился назад.
ТГВик
Цитата(Putivets @ 10.2.2015, 23:10) *
Конденсат появляется под изоляцией - значит, есть контакт теплого и влажного воздуха с холодной поверхностью воздуховода.

Полностью согласен, неплотности в соединении, свист в уголках шины (отсутствие герметика), плохой уплотнитель. Но, опять же, если теплоизоляция восстановлена, должен быть исключён контакт наружного и внутреннего воздуха.

Цитата(Strongman @ 11.2.2015, 10:55) *
Что Вы имеете ввиду "сверху стекает на тройник (от участка идущего выше) под изоляцией". Участок снимался от воздухозаборного короба вместе с тройником и отводом, изолировался и потом ставился назад.

А шина теплозолированна?
Strongman
Да. Вот так.
Skaramush
Достаточно не прилегающего участка на стыке воздуховодов + рядом плохо схватившегося самоклеящегося состава и (выше про контакт холодной поверхности и влажного воздуха)...
Смотрите качество прилегания изоляции, целостность её же. Плотность прилегания оклейки стыков. Для "дождичка в четверг" много не требуется.
ТГВик
Цитата(Strongman @ 11.2.2015, 11:31) *
Да. Вот так.

Ну, что ж, совет наверное только один, расчехлить k-flex, и проверить герметичность соединений, швов, особенно уголков. Эта теплоизоляция очень хорошая, так что если "упаковано" так, как на картинке, проблем не должно быть. Либо искать течь более досканально, найдёте источник - найдёте и проблемный участок.
Strongman
Спасибо за советы. Придется еще раз вскрывать.
azar
Есть вариант - посмотрите не течёт ли внутри воздуховода ручеёк? Разобрать этот участок (там вроде можно отвод снять).
Strongman
Внутри суха я там все на видео снял.

Фото внутри
prorabbb
Strongman, а можете скинуть план побольше и аксонометрию?