tanka0870
15.2.2015, 17:58
Помогите пожалуйста!! Проектировщики в 19-ти этажный дом проектируют две зоны холодного водоснабжения.Молодцы! А насос ставят один на 2 зоны холодного и 2 зоны горячего водоснабжения.Горячая воды готовится в ИТП дома.Наш СНиП перерыла нигде не регламентируется, что насосы у каждой зоны должны быть свои.Чем обосновать, что система не будет работать не знаю
Михаил I
15.2.2015, 22:57
С одним насосом это одна зона водоснабжения.
А почему не будет работать? Просто не логично подбирать мощный насос на расход на 2е зоны, когда можно выбрать на верхнюю свой , а нижнюю либо без насоса ( если хватает давления от сети) либо с насосом, но на другие параметры, а так получается мы расход на 2е зоны разгоняем до высокого давления, чтоб потом в нижней зоне это давление регуляторами сбрасывать....Правильнее конечно, посмотреть на вашу схему, т.к. возможно на словах мы можем не верно истолковать то , что на самом деле на схеме...
Михаил I
15.2.2015, 23:49
Зоны водоснабжения делают для того, чтобы сократить утечки в системе из-за высоких давлений. Одним насосом такое условие не выполнить. В нижних квартирах будет дикое давление.
tanka0870
16.2.2015, 4:39
Схему проектировщики еще не дали, сказали, что давление на нижней зоне снизят регулятором давления "после себя", этот же насос дает воду в итп, давление верхней и нижней зоны горячей воды регулируют циркуляционным насосом и опять одним для двух зон.Понятно, что утечки регулируют двумя зонами, зачем только мощный насос ставить в подвале , над ним офисы, когда можно 2 маленьких, тем более дом 4-х квартирный и 19-ти этажный
Цитата(tanka0870 @ 16.2.2015, 6:39)

Схему проектировщики еще не дали, сказали, что давление на нижней зоне снизят регулятором давления "после себя", этот же насос дает воду в итп
донесите до проектировщиков, что редукторы имеют свойство выходить из строя.
донесите до проектировщиков, что строители могут "сэкономить" на качестве и поставить редукторы, которые, обеспечивая давление при разборе воды, ночью, в режиме "покоя" напрессовывают на выходе тоже самое , что и на входе. либо сами проЭктанты заложат в проект подобные вещи.
привлеките для убеждения эксплуатационщиков, какое -нибудь ТСЖ, УК, для доходчивого объяснения подобных решений в плане последующей оплаты ущерба в офисах с дорогой отделкой и оргтехникой.
Принципиальную схему бы посмотреть.
Kostyan777
16.2.2015, 12:05
Пока нет проекта, нет и темы для разговора...
Skorpion
16.2.2015, 16:39
Цитата(tanka0870 @ 16.2.2015, 4:39)

дом 4-х квартирный и 19-ти этажный
Как это?
Сообщите располагаемый напор сети наружного водопровода в точке подключения.
Евгений_ВК
17.2.2015, 0:48
Система работать будет, но просто по идиотски, вначале вместо насосов для 1-ой зоны на 1,5кВт у вас будет стоять общий на 3кВт, т.е. потребителю вы заведомо подаете воду с необоснованно высоким напором(который потом гасите) и лишними затратами электроэнергии.
Есть пункт СНиП 2.04.01-85* п.5.12* Давление гор.воды у сан.приборов должно быть не более 0,45МПа, эту проблему они решат квартирными регуляторами, но нарушают СП 30.13330.2012 п.10.1 "однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах высотой 54 м включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД"
У вас домик выше 54м поэтому надо зонирование. Ваша схема с одним насосом не является зонированием.
p.s.
Строительный словарь:
"СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗОННАЯ
система водоснабжения, разделённая на зоны с разными напорами в сети из-за различия местных топографических условий"
tanka0870
11.6.2015, 12:36
Цитата(nagger @ 16.2.2015, 11:10)

Принципиальную схему бы посмотреть.
Вот схему они согласовали
Нажмите для просмотра прикрепленного файла