Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Функции тревоги
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
PuzanZero
А вот у блоков библиотек IO и IO_value есть вход "Функция тревоги" [AlmFnct], который позволяет выбрать 4 функции: простой, основной, расширен., сообщение.

Я разобрался, что простая функция сравнивает значение входа RefVal и выхода PrVal и в случае их совпадения выдаёт ошибку на выход Dstb и на пульт. А при неравенстве RefVal и PrVal ошибка отсутствует.

Помогите, пожалуйста, разобраться как работают функции тревоги "основной, расширен. и сообщение", или помогите найти документацию, потому как в мануале на F1 я их найти не могу...
Emelyanovich
простой - без подтверждения и сброса
основной - с подтверждением и без сброса
расширенный - с подтверждением и сбросом
сообщение - информационное всплывающее сообщение
PuzanZero
Понятно, спасибо, а можно узнать что это за классы тревоги (см. скриншот)
Blackout
Это для группировки или сортировки по важности, например, в Insight.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.