День добрый, проясните пожалуйста, п. 3.13, б, формула 11, цифра 55 это константа или это расчетная температура воды в системе ГВС, совсем запутался, жду помощи!!!!
Olga_
Температура ГВС. Я обычно принимаю 60.
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
RastBall
Спасибо огромное!!!!
ti_net
Цитата(RastBall @ 19.2.2015, 12:18) *
День добрый, проясните пожалуйста, п. 3.13, б, формула 11, цифра 55 это константа или это расчетная температура воды в системе ГВС, совсем запутался, жду помощи!!!!

Это средняя температура централизованного горячего водоснабжения- 550С.
Kostyan777
Я всегда беру в расчете 65 градусов, т.к. 60 должно из крана литься...
SVKan
Цитата(Olga_ @ 19.2.2015, 16:29) *
Температура ГВС. Я обычно принимаю 60.
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;

В прошлом веке живете?Давно уже ниже 60 градусов быть не может. Ни по СанПиНу, ни по СП.