Цитата(dexss @ 19.2.2015, 17:12)

Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста, какие фирмы делают подбор приточно-вытяжных установок с паровым калорифером. Скажите какие могут быть тонкости настройки эксплуатации в таких видах установок?Все то же что и с водяным калорифером или как?
Какие фирмы не знаю. Несколько лет назад в приточной установке меняли водяной теплообменник на паровой, т к на заводе пара в излишке!
Вся тонкость в обвязке, на сайте
http://www2.spiraxsarco.com/ru/ есть хорошие примеры и в настройке контроллера.
Около года киповец пытался переделать стандартную программу Carel для воды под пар, в конце концов все заработало.
С обвязкой тоже повозились - сначала конденсатоотводчик бракованный попался, потом воздухоотводчик додумались вставить, а не просто кран, система оказалась очень завоздушенной. Окалина попала под шток двухходового клапана, хотя фильтр был перед ним... Проблем было много, по неопытности, но в результате получили много новых знаний )