Полная версия этой страницы:
Помогите советом по ЦТП
Semen.off@mail.ru
20.2.2015, 10:44
Доброго времени суток!
Уважаемы специалисты прошу помочь советом. Руководство поставило задачу определить примерную площадь помещения для размещения ЦТП и при этом никаких исходных данных кроме нагрузки нет. Существуют ли какие то укрупненные расчеты для определения размеров ЦТП. В тепловом пункте готовится теплоноситель для систем отопления, вентиляции, и ГВС. Возможно, кто то поделится аналогичными или типовыми решениями на примерно такую же нагрузку как указано ниже:
1. 4,098 Гкал/ч (150-70 градусов С)
2. 0.366 Гкал/ч (150-70 градусов С)
3. 0.405 Гкал/ч (150-70 градусов С)
4. 0.431 Гкал/ч (150-70 градусов С)
5. 0.8298 Гкал/ч (150-70 градусов С)
6. 1.614 Гкал/ч (150-70 градусов С)
7. 1.141 Гкал/ч (150-70 градусов С)
Это малоэтажные жилые кварталы в Подмосковье.
Спасибо
Без выбора оборудования- это как планы строительства коммунизма... Где все размещается -отдельное здание, пристройка, место в подвале...
В теплопункте вам нужно место для:
1. теплообменник (какой- пластинчатый или кожухотрубчатый)
2. Насосы ( у вас самый большой -50м3/ч)
3. трубопроводы, арматура (можно "размазать" по стенам или создать шикарную композицию в стиле техноабстракционизма)
4. проходы для обслуживания
Реально минимальный размер помещения - где-то 2 на 2м... иначе только бочком, бочком.. и руки -только в карманы...
Поищите типовые проекты ЦТП, например 903-4-167.90 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4 МВТ.
Semen.off@mail.ru
20.2.2015, 14:13
Большое спасибо за наводку, буду искать и изучать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.