Мистер Х
  21.2.2015, 11:54
  
 
  Какое нормативное расстояние стального вент канала до стенки шахты при прокладке их в шахтах? Какое расстояние нормативное между собой?  И от смежных  сете?
 
 
 
  Мистер Х
  22.2.2015, 15:10
  
 
  Строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224)
(с изменениями от 24 февраля 2000 г.)
Приложение 5
Рекомендуемое
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
(воздухопроводов) в перекрытиях, стенах и перегородках
зданий и сооружений
круглого сечения (D - диаметр воздуховода) D + 150мм
прямоугольного сечения - +150мм на каждое изменение.
Получаеться в канале такие же отступы от стен канала нужно делать?
 
 
 
 
  Да, иначе монтажники не смогут соединить сегменты воздуховода между собой. Между стеной и воздуховодом должна пролезть рука с гаечным ключом (ну или с держаком электросварки).
Приложенные к посту картинки взяты отсюда: 
http://dwg.ru/dnl/3289 (приложение 1)