  Доброго времени суток всем. Если кто знает, подскажите пожалуйста распиновку штатного разъема rj-12 для подключения пульта carel pgd1 к контроллеру carel pco. Точнее порядок подсоединения при обжимке, какой контакт с каким соединять. Хотя, непосредственно от распиновки тоже не откажусь. В комплекте шнур отсутствовал, взяли витую пару, штекеры, а документации нигде на сей счёт не можем найти. Не хотелось бы использовать "метод тыка". Заранее спасибо
 
 
 
  Igorchello
  23.2.2015, 20:54
  
 
  Цитата(Beckhoff @ 22.2.2015, 20:18) 

Это только для разветвителя. Для самого дисплея так.
 
 
 
 
  anton_mos
  24.2.2015, 20:55
  
 
  Спасибо огромное,выручили. Коннект свершился
 
 
 
  AlexanderMarkin
  25.2.2020, 17:27
  
 
  6-ти жильный кабель с RJ12, соединение прямое. См. фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  Привет, Спасибо. Тоже не мог найти , что рх-тх прямое.