Полная версия этой страницы:
Газопровод на территории ГРС
Iren1pro
26.2.2015, 12:15
Добрый день, может быть кто-то встречался с таким вопросом: выходной газопровод из узла редуцирования проходит по территории ГРС (около 15 м), какие нормы на него распространяются: как на сеть газораспределения или как на газопровод, входящий в комплекс ГРС (т.е. магистральный газопровод)?
Цитата(Iren1pro @ 26.2.2015, 12:15)

Добрый день, может быть кто-то встречался с таким вопросом: выходной газопровод из узла редуцирования проходит по территории ГРС (около 15 м), какие нормы на него распространяются: как на сеть газораспределения или как на газопровод, входящий в комплекс ГРС (т.е. магистральный газопровод)?
А там что, давление более 1,2 МПа?
Согласно СТО Газпром 2-3.5-454-2010 (п.9.1.2.) границей зон ответственности между эксплуатирующей организацией и потребителем является условная линия, пересекающая выходной газопровод и проходящая по ограждению ГРС.
Iren1pro
26.2.2015, 13:39
нет, давление 0,6МПа
Экспертиза пишет замечание, что СТО Газпром не распространяются на газораспределительный газопровод. А у нас прохождение по территории ГРС согласовано с Газпромом.
На территории ГРС все газопроводы давлением менее 1,2 МПа (как входящие в систему газоснабжения ГРС, так и газопроводы для подачи газа в распределительные сети) попадают под требования нормативных правовых актов и НД сетей газораспределения и газопотребления (СТО Газпром 2-3.5-454-2010, п.5.10.5.1.).
Для того, чтобы убедиться в действии СТО Газпром надо всего лишь посмотреть его область применения, а также есть ли в нём ссылки на сети газораспределения. Как видно из предыдущего сообщения такая ссылка есть в СТО, Но в любом случае на газопроводы давлением менее 1,2 МПа не распростаняются требования нормативов, относящихся к магистральному трубопроводному транспорту. Другое дело, если давление выше 1.2 МПа, т.к. это может быть распределительный газопровод категории 1а или магистральный газопровод II класса.
Экспертиза не права, если газопровод строится на средства Газпрома, то и его нормативы распространяются на этот газопровод.
Если у Вас есть согласование Газпрома, следовательно есть и разграничение зон ответсвенности при эксплуатации этого газопровода на территории ГРС.
Цитата(Дружок @ 26.2.2015, 16:54)

Для того, чтобы убедиться в действии СТО Газпром надо всего лишь посмотреть его область применения, а также есть ли в нём ссылки на сети газораспределения. Как видно из предыдущего сообщения такая ссылка есть в СТО, Но в любом случае на газопроводы давлением менее 1,2 МПа не распростаняются требования нормативов, относящихся к магистральному трубопроводному транспорту. Другое дело, если давление выше 1.2 МПа, т.к. это может быть распределительный газопровод категории 1а или магистральный газопровод II класса.
Экспертиза не права, если газопровод строится на средства Газпрома, то и его нормативы распространяются на этот газопровод.
Если у Вас есть согласование Газпрома, следовательно есть и разграничение зон ответсвенности при эксплуатации этого газопровода на территории ГРС.
Вот так вот, учитесь "студенты". А то так и будете всю жизнь "..инструменты подавать...".
Спасибо большое за помощь, попробуем убедить экспертизу.
Цитата(Iren1pro @ 26.2.2015, 12:15)

Добрый день, может быть кто-то встречался с таким вопросом: выходной газопровод из узла редуцирования проходит по территории ГРС (около 15 м), какие нормы на него распространяются: как на сеть газораспределения или как на газопровод, входящий в комплекс ГРС (т.е. магистральный газопровод)?
Выходной газопровод из узла редуцирования является
технологическим трубопроводом ГРС. Он соединяет узел редуцирования и узел переключений. Трубопроводы, относящиеся к системам газораспределения, начинаются за выходным краном ГРС. Все технологические трубопроводы входят в состав ГРС и оцениваются по нормам магистральных газопроводов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.