3739262
Добрый день. Не могли бы посмотреть, правильно ли разделение В1 и В2. Эксперт написал,что объединение невозможно, а так разделить можно? Объясните, пожалуйста, если что не так. Схему прилагаю.
Наталка72
Судя по Вашей схеме у вас объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения, но если у вас в проекте системы В1 и В2 все-таки раздельные, то отключение на В2 должно быть выполнено до водомерного узла и тогда на обводной линии водомерного можно поставить простую задвижку без электропривода!
Serg Ivanov
Цитата(3739262 @ 27.2.2015, 1:30) *
Добрый день. Не могли бы посмотреть, правильно ли разделение В1 и В2. Эксперт написал,что объединение невозможно, а так разделить можно? Объясните, пожалуйста, если что не так. Схему прилагаю.

Обратный клапан от сухотрубов установлен не в ту сторону. От головок запитывается внутрянка, а не наоборот.