Druny
Добрый день! подскажите пожалуйста нужно ли предусматривать подпор воздуха в тамбур-шлюз Н3, около лестничной клетки подземной автостоянке, если там предусмотрено окно???
ИОВ
Если это действительно ТШ при ЛК типа НЗ, то какую роль может играть глухое окно для поддержания положительного давления в ТШ при пожаре в автостоянке?

СП 7.13130.2013 п.п. 7.14 г) и 7.15 в) Вам в помощь
Druny
окно не известно какое.
а так спасибо.
ИОВ
Цитата(Druny @ 3.3.2015, 14:11) *
окно не известно какое.

Очень даже известно: по ФЗ № 123 в ТШ только глухое окно, да ещё и с огнестойкостью EIW 45. Но это, конечно вопрос архитекторов, Вам просто для сведения.
Druny
спасибо