ak-84
Господа специалисты, доброго времени суток.

У меня такой вопрос: хочу поставить настенный газовый котел с открытой камерой сгорания. С проектировщиком возник небольшой спор по поводу вентиляции. У меня стоит вытяжная вентиляционная труба диаметром 100 мм, ее, естественно, не хватает для норм естественной вентиляции. Чтобы войти в норму, хотел поставить на эту трубу вентилятор, а проектировщик говорит, что нельзя. Пересмотрел СНиП СП-42-101-2003, там сказано:6.25 ... В помещениях с печным газовым отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением. Но у меня же не печное газовое отопление.

Собственно, вопрос: ссылаясь на кокой документ можно доказать проектировщику, что можно в газовой котельной использовать принудительную вентиляцию?
раздолбай
1. Сделать проверочный расчет: вытяжной вентилятор не опрокинет тягу в дымоходе котла при любых даже самых неблагоприятных условиях.
2. И вопрос не в "естественной " вентиляции как таковой, а в гарантированном обеспечении воздухообмена в помещении с газовым оборудованием. Если отключили эл. энергию на 10 минут, а если на сутки. Кто прибежит и закроет газ? Так что семь (надцать) раз подумайте прежде чем ставить мех вытяжку.