Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вывод из эксплуатации тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
bit
Добрый день!
Коллеги!
В ТЗ прописано - "вывод из эксплуатации участка ТС.(ТС подземная Ду700, в черте города, 5 камер, длина около 1 км.
Эта запись подразумевает демонтаж этого участка?
или можно ограничиться установкой заглушек и оставить ее там навечно.
January
Цитата(bit @ 5.3.2015, 17:57) *
Добрый день!
Коллеги!
В ТЗ прописано - "вывод из эксплуатации участка ТС.(ТС подземная Ду700, в черте города, 5 камер, длина около 1 км.
Эта запись подразумевает демонтаж этого участка?
или можно ограничиться установкой заглушек и оставить ее там навечно.


День добрый.
1. это демонтаж (это вывоз, утилизация + грунт и восстановление существующего покрытия).
2. это согласование с эксплуатационной службой как минимум плана тепловой сети.
3. это согласование демонтажа с архитектурой или ведомством, ответственным за планировочные решения в части городских коммуникаций.
4. это заключение соглашения о компенсации потерь с эксплуатационной службой.
и т.д. smile.gif

PS. город какой?)
bit
Город СПб.
А есть ли какой нибудь документ обязывающий при выводе из эксплуатации обязательно выполнять демонтаж? Ведь это дополнительные затраты и не маленькие.