Цитата(antipod66 @ 13.3.2015, 14:57)

В данном пункте идет речь о том, что если группа сосудов работает например от РОУ, то достаточно одного клапана после РОУ, при условии, что повышение давления в сосудах исключено.
А у нас зачастую бывает, что клапан стоит после РОУ, а источник повышения давления пожар или прорыв паров сосуд из другого источника, а клапан стоит где то на трубопроводе.
Или два сосуда без отключающей арматуры между ними, а ППК стоит на одном из них.
Цитата(Nemesis @ 13.3.2015, 15:40)

Ну так если пожар, или прорыв среды в теплообменнике - это другое дело, т.к. сценарий срабатывания другой. Просто абстрактно тяжело рассматривать, т.к. вариантов срабатывания ПК очень много, нужно брать У-ТБ и смотреть конкретный случай.
открываем "ПУиБЭ сосудов" (как бы они в вашей стране не назывались) и читаем (номера пунктов везде разные, текст один):
- каждый сосуд должен быть защищен ПК
- установка между ПК и защищаемым сосудом арматуры не допустима
- ПК должен быть установлен на патрубке, непосредственно подсоединенном к сосуду
- допускается не устанавливать ПК, если расчетное давление сосуда > бла бла бла
- допускается устанавливать 1 ПК на несколько сосудов если этот ПК установлен на общем подводящем трубопроводе до первого отвлетвления после редуцирующего устройства с манометром
Вот скажите: как можно эти пункты по другому прочитать? Согласно правил защитить 2 сосуда одним ПК не возможно, т.к. это будет нарушение. Последний пункт актуален только для резервуарных парков и им подобных (внимательно читайте ограничения в правилах про 1 ПК, там еще много недопустимых вариантов). Кто-нибудь может привести пример, когда будет 1 ПК - и это будет соответствовать правилам?
И прежде чем шатмповать ответы в этой теме ответьте себя сами на вопрос: если вы защитили 1 ПК сразу 2 сосуда, то при аварийном сбросе как вы учтете резко увеличившееся гидравлическое сопротивление в системе сосуд-
сосуд-ПК. Обратите внимание, что правила не учитывают перепады давления по защищаемому аппарату, т.к. этот запас заложен в нормах расчета конструкции на прочность. Для больших аппаратов , например ректификационных колонн, учесть этот перепад по сосуду не возможно, именно поэтому ПК на больших колоннах ставят снизу (возле рибойлера), а не сверху, как
это написано в правилах.