valerasvd
Делаю проект электроснабжения дачного поселка, по ТУ разрешено подключение 160 кВт к линии 6 кВ, поставил транс 250/6/0,4.
На территории 28 участков. 1 вопрос: Разрешено 160 кВт, это относиться к установленной или расчетной мощности? 2 вопрос: какие приняты ном значения мощности для дачных домиков и их коэффициент спроса.
Ludvig
Рр не более 12кВт, Кс=0,8 Один хрен всем брать разрешение на подключение потребителя, могут быть варианты. Но сети закладывать из таких соображений.
bkv70
В акте ТП указывается единовременная разрешенная мощность, а трансформатор выбирается исходя из условий работы.