Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с обратной засыпкой тепловой сети?
1. Чем засыпать
2. какова должна быть толщина растительного грунта?
3. Чем заменить торф при обратной засыпке?
Машинист
1. Засыпать песком с утрамбовкой/проливкой (бесканалка сеть???), 200 мм минимум над трубами, потом обратный грунт (из траншеи вынутый)
2. Толщина слоя есть в СНиПе по благоустройству, у нас в проектах пишут 200мм. По факту - сколько получится, но около того.
3. Торф заменять песком.
teplo_gaz
Цитата(Машинист @ 12.3.2015, 12:08) *
1. Засыпать песком с утрамбовкой/проливкой (бесканалка сеть???), 200 мм минимум над трубами, потом обратный грунт (из траншеи вынутый)
2. Толщина слоя есть в СНиПе по лагоустройству, у нас в проектах пишут 200мм. По факту - сколько получится, но околбо того.
3. Торф заменять песком.


Да, спасибо. А вместо торфа нельзя просто грунт какой-нибудь найти, вместо песка?
nik4t
Цитата(teplo_gaz @ 12.3.2015, 15:04) *
Да, спасибо. А вместо торфа нельзя просто грунт какой-нибудь найти, вместо песка?

СП 41-105-2002:
4.40 При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

4.41 Песчаную обсыпку следует выполнять из песка с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут.

Песок должен быть с размером фракции не более 5 мм и не должен содержать крупных включений с острыми кромками, которые могут повредить защитный слой трубопроводов и соединительные муфты.

После засыпки песок должен быть утрамбован (степень уплотнения » 0,92 - 0,98) с тем, чтобы теплопроводам, проложенным в песке, было обеспечено равномерное трение между внешней оболочкой трубопровода и грунтом.


Всё что ВМЕСТО, делают по месту, сами, ... ночью хоть битым кирпичом пусть забросают!
teplo_gaz
Цитата(nik4t @ 12.3.2015, 13:31) *
СП 41-105-2002:
4.40 При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

4.41 Песчаную обсыпку следует выполнять из песка с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут.

Песок должен быть с размером фракции не более 5 мм и не должен содержать крупных включений с острыми кромками, которые могут повредить защитный слой трубопроводов и соединительные муфты.

После засыпки песок должен быть утрамбован (степень уплотнения » 0,92 - 0,98) с тем, чтобы теплопроводам, проложенным в песке, было обеспечено равномерное трение между внешней оболочкой трубопровода и грунтом.


Всё что ВМЕСТО, делают по месту, сами, ... ночью хоть битым кирпичом пусть забросают!


Да, но это я понимаю речь идет об основании и обсыпке труб ТС (150-200 мм над трубами ТС).
Но вот если у нас над трубами раньше был торф, который потом увезли, то чем засыпать траншею? Машинист высказал мнение, что нужно вместо торфа заложить все песком.
А есть ли нормативка на этот случай?
nik4t
Цитата(teplo_gaz @ 12.3.2015, 15:40) *
Да, но это я понимаю речь идет об основании и обсыпке труб ТС (150-200 мм над трубами ТС).
Но вот если у нас над трубами раньше был торф, который потом увезли, то чем засыпать траншею? Машинист высказал мнение, что нужно вместо торфа заложить все песком.
А есть ли нормативка на этот случай?

После 150мм песка - всем, что не запрещено.