Считаю теплопоступления от освещения по формуле Q=E*qосв*Fgk*ню,Вт
Скажите пожалуйса, в какой литературе взять норму освещенности - Е,люкс
Весь снип Общественные здания просмотрела, там эти значения не даны.А в интернете противоречивую информацию дают.
Еще прочитала, что нафиг эта формула, считай "20 на 1 кв. метр"Прокомментируйте это утверждение, пожалуйста
Я начинающий проектировщик, и хочу точно знатть кто прав.
Заранее спасибо за ответ
ИОВ
Смотрите справочное пособие
ssk
Начинающему проектировщику следует сходить к неначинающим электрикам, которые по нормам освещенности предусматривают светильники, или самому изучить их нормы, а лучше еще и чертежи и схемы щитов освещения (вдруг там полезное что-то найдется). А в интернете, как на заборе, внутри которого дрова лежат.
shadow
Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий Краснов Ю.С. 2006
Wiz
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Приложение 3.2, 3.3
jibizz
Цитата(Wiz @ 14.3.2015, 15:03) *
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Приложение 3.2, 3.3


Только тебе это ничего не даст. В санпине указаны нормы освещенности измеряемые в люксах, а тебе нужны ватты, между собой эти величины никак не связаны.
Тебе, чтобы узнать реальные теплопоступления от освещения нужно у электриков брать планы с освещением, там для каждого помещения указаны тип светильников/ их количество/ кол-во ламп в светильнике/ мощность лампы - далее умножать кол-во ламп на кол-во светильников и на мощность лампы - получишь цифру в ваттах - это будут реальные теплопоступления от освещения, а формулу свою выкинь нафиг

Считать 20 Вт/м не всегда правильно - а если у нас светодиодное освещение? а если у нас торговый зал в цоколе с 500 и выше люкс? ну вы поняли
Wiz
Цитата
В санпине указаны нормы освещенности измеряемые в люксах,

Так автору и нужны были люксы, смотрите ее первый пост.
Dari
Спасибо большое за помощь
shprot
Цитата
Начинающему проектировщику следует сходить к неначинающим электрикам, которые по нормам освещенности предусматривают светильники, или самому изучить их нормы


Золотые слова, поддерживаю... но часто (в основном) на ранних стадиях проектирования у электриков таких данных нет (иногда по причине отсутствия самих электриков), в таком случае можно воспользоваться данными из Ashrae, точно уже номер его не помню нужно поискать, но в переведенном виде удельные значения см. столбец qиос (тепловыделения на 1 м2 площади помещения) внесены в программе Cold Balance Pro, их значения привожу ниже..
Dari
Спасибо за совет. Полезная информация
Fa1coN91
СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" (Прил. К)