Цитата(vladun @ 16.3.2015, 23:32)

я не о Вашей схеме, а о своей - там есть дроссель (и не один) и на всех серьезных приводах Danfoss он есть...
В этом ЧП (VLT2880 11 кВт, 400 В) он вот такой (из-за него привод ну о-о-очень тяжелый):

А это входной RFI фильтр :

Индуктивный фильтрИндуктивный фильтр применяется для выпрямителей средней и большой
мощности, так как позволяет обеспечить непрерывность тока в цепи нагрузки и
благоприятный режим работы выпрямителя. Выпрямители с индуктивным
фильтром применяются в широком диапазоне выпрямленных напряжений.
Такие выпрямители имеют большее внутреннее сопротивление по сравнению с
выпрямителями с емкостным фильтром. Применение индуктивного фильтра
ограничивает импульс тока через диоды при включении выпрямителя в
питающую сеть. Недостатком выпрямителей с таким фильтром являются
перенапряжения, возникающие на выходной емкости и на дросселе фильтра
при включении выпрямителя и при скачкообразных изменениях тока нагрузки,
что представляет опасность для элементов самого выпрямителя и его нагрузки.
Также следует учесть высокую стоимость и большие массо-габариты
дросселей.
Емкостной фильтрДля маломощных потребителей простейшим фильтром является
конденсатор, подключаемый параллельно нагрузке, в мощных выпрямительных
установках применение такого фильтра не рекомендуется, так как он ухудшает
форму токов в вентилях и обмотках трансформатора, что приводит к росту
потерь в них и повышению установленной мощности, а также ухудшению
гармонического состава тока питающей сети. Выпрямители, нагруженные на
фильтр в виде конденсатора, используются в широком диапазоне
выпрямленных напряжений. Трансформаторы этих выпрямителей должны
иметь большую мощность, чем выпрямители с индуктивным фильтром. К
недостаткам выпрямителей с емкостным фильтром относятся большая
амплитуда тока через выпрямительный диод в момент включения источника.
Г-образный фильтрПредставляет собой соединение чаще всего индуктивного и емкостного
фильтров, начинаясь с индуктивного элемента, позволяет обеспечить
непрерывность тока в цепи нагрузки и благоприятный режим работы
выпрямителя, однако из-за наличия активного сопротивления дросселя
применение этого фильтра при маломощной нагрузке нежелательно. По
массогабаритным показателям и стоимостным качествам Г-образный фильтр
лучше индуктивного, но хуже емкостного.
В моем случае применен емкостной фильтр.