Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Правильный ветер
Здравствуйте! Есть цех по производству линолеума и склад продукции (линолеума опять же). Предстоит сделать утв.часть рабочего проекта, потом РП. Соответственно хочу проконсультироваться, мысли следующие: отопление воздушное+водяное дежурное (возможно) в цехе, в складе тоже воздушное и 1крат вентиляция. Технологическая вентиляция забирает 70000м3/ч, к тому же по СНиП при наличие вредных или взрывоопасных газов нужно предусмотреть (в моём случае высота больше 6м) вытяжку из верхней зоны в объёме мин.50м3/ч на 1м2 площади. К сожалению внятного технологического задания пока не имею. Кто сталкивался с подобным-прошу совета. Спасибо!
P.S. Реально ли применить естественное дымоудаление через незадуваемые фонари? В пособии к старому СНиП есть пример про цех пластмас в Воронеже. Там разбирается естественное ДУ, правда через шахты на кровле.
Гость_sound
Обратите внимание на проект вент., стадии "Р", ПСК з-да по производству пластикового профиля, размещённый здесь от Nov 10 2006, 19:01. К сожалению, проект не полный: нет теплоснабжения калориферов вентустановок и ВТЗ, нет проекта отопления (воздушное отопление посредством возд.-отоп. агрегатов; водяного дежурного нет). Также не приложен проект стадии П.
Чтобы не разбираться и не терять время на dwg-файлы, пояснительную записку (к проекту вент. стадии Р) в Word-файле прилагаю ниже, ZIP-файл, 22 кб.
Если в 2-х словах охарактеризовать:
- приток принудительный нерегулируемый прямоточный неохлаждаемый, из верхней зоны (Н ~ 9м, раздача через вихревые диффузоры AX6 Madel (Spain)):
а) производств. часть, расход 128 тыс. м3/ч (в`обмен порядка 4,5 крат), летом добавляется душирование, расход 45600 м3/ч;
б) складская часть, расход 24 тыс. м3/ч (в`обмен порядка 0,6 крат);
- вытяжка естественная - вытеснение через аэрационные фонари CAODURO;
- местные отсосы отсутствуют;
- дымоудаление при пожаре - естественное через аэрационные фонари дымоудаления CAODURO;
- имеется ряд помещений внутри цеха, они обслуживаются самостоятельными принудительными системами прит. и выт. вентиляции;
- имеются ограничения по шуму для оборудования, размещаемого на кровле: эквивалентный уровень звука непосредственно у корпуса оборудования не выше 67-70 дБА (в 90 м находятся дачи); для оборудования внутри цеха - эквивалентный уровень звука непосредственно у корпуса оборудования не выше 75 дБА, при условии размещения оборудования на 20-25м от постоянных рабочих мест в производственной части.
Прим.: Определение понятия "эквивалентный уровень звука" в соответствие со СНИП 23-03-2003 "Защита от шума", прил. А, и табл. 1, предпосл. столбец.
--------
Проект стадии "П" приложить не могу, он не мой.
Если есть желание, напишите в личку, я порекомендую специалиста по пром. вентиляции, к которому можно обратиться с вопросами (при условии, если он даст добро). Возможно, в понедельник он сам подключится к дискуссии.
smile.gif
Vano
По поводу 50м3/ч на 1 м2 площади. Лучше про это не вспоминать, получайте задание по вредностя и считайте воздухообмен по ассимиляции вредностей и теплоизбытков.
По поводу дымоудаления незадуваемые фонари - вы имеете ввиду в стенах?
Если это так я бы не стал так делать - лучше фонари дымоудаления в кровле - меньше площадь их по расчету будет и будут они тогда действительно незадуваемые.
Так что я бы делал как в Воронеже, но дымоудаление через фонари с электроприводом.
Правильный ветер
Спасибо за ответы! Я бы написал в личку, но только Вы вошли на форум в качестве Гостя))) Проект посмотрю обязательно, отдельное спасибо. 2Vanoфонари для ДУ предполагал на кровле. Я всё тот же пример рассматриваю в пособии. Там расчёт количества удаляемого дыма ведётся по дверям эвакуационных выходов. Видимо так и нужно. Или можно по периметру очага пожара для каждой зоны расчитать?
А про вредности Заказчик убеждает технологов, что никаких вредностей в цех не поступает, всё удаляется местной вентиляцией по месту. Правда документально пока это не подтверждает))) Такая вот пока ситуация. Буду держать с вами связь.