Добрый всем день. Хотелось бы посоветоваться.
Есть шкаф управления вентиляционной установкой. Управляет довольно мощным электрическим калорифером, внутри щита также стоит небольшой частотный преобразователь. Цифр не привожу, так как здесь вопрос не в том, нужна ли вентиляция самого шкафа, она здесь однозначно нужна. Вопрос в том, какую выбрать - приточную, чтобы нагнетал давление в шкафу и стравливал избыток давления с перегретым воздухом через фильтр или вытяжную, чтобы создавал разрежение и через фильтр подсасывал неподогретый воздух? IP шкафа = 54. Шкафы RITTAL, вентиляторы с решетками и фильтрами к нему также обеспечивают эту степень защиты. Вентиляторы можно сделать как приточными, так и вытяжными.
Зашел спор - создавать давление, ставить вентилятор в дверь, или сбоку внизу, а решетку без вентилятора - в верхней части шкафа, или же сделать разрежение, когда вентилятор в верхней части шкафа, а решетка подсасывает где-то снизу? Аргумент за приточную - вытяжная будет сосать пыль через все неплотности (а они внизу при установке шкафа точно будут, хотя и не критично, то есть кошка не пролезет).
Вариант за вытяжную - так все обычно и делают (в руководстве к частотному преобразователю, например, ясно указано, что вытяжная, однако он там не основной выделитель тепла, большую часть будут давать симисторы, управляющие электрокалорифером), а если сосать начал через неплотности, то фильтр менять надо...
Поделитесь опытом, пожалуйста, как делать?