vsieyz
Дано:
1) водонапорная башня;
2) два резервуара с пожарным запасом воды по 700м3;
3) глубина промерзания 2,64;
4) длина трубопровода ок.130м.

Необходимо проложить трубопровод от ВНБ до резервуаров.

1) Нужно проложить 2 нитки с перемычкой и задвижкой на ней?
2) Заложить трубу просят на 1-1,5м. Можно использовать в таком случае термокабель? И дополнительно трубопровод утеплить?
3) Кабель положить вдоль трубы или намотать его с каким то шагом?
4) Этот трубопровод будет являться самотечным?
5) Нужны ли на нем колодцы?
Bou
Цитата(vsieyz @ 17.3.2015, 11:46) *
Дано:
1) водонапорная башня;
2) два резервуара с пожарным запасом воды по 700м3;
3) глубина промерзания 2,64;
4) длина трубопровода ок.130м.

Необходимо проложить трубопровод от ВНБ до резервуаров.

1) Нужно проложить 2 нитки с перемычкой и задвижкой на ней?
2) Заложить трубу просят на 1-1,5м. Можно использовать в таком случае термокабель? И дополнительно трубопровод утеплить?
3) Кабель положить вдоль трубы или намотать его с каким то шагом?
4) Этот трубопровод будет являться самотечным?
5) Нужны ли на нем колодцы?

1) Водопровод только для пополнения запаса? Если да, то достаточно одно ветки.
2) Посчитать затраты на эксплуатацию в случае греющего кабеля и в случае водопровода на 3 метрах, понять что греющий кабель не выгоден, проложить ниже глубины промерзания.
3) см. п. 2. Если все таки очень хочется, то обратится в специализированную организацию занимающуюся кабельным обогревом. Будет зависит от типа изоляции, длины трубопровода и расчетных температур.
4) Нет
5) В распределительном узле да.