Здравствуйте.

Имеется кольцевой коридор в ТК. Расход дыма тоже определен, а так же имеются нормативные требования к размещению клапанов при кольцевом коридоре. Посетила мысль которая ввела в ступор))
Клапана в таком коридоре открываются одновременно, или один наиболее близко расположенный к очагу.... от этого получается и сечение всей сети либо одинаковое (рассчитанное на удаление всего объема с одного ,любого клапана) или сеть меняет сечения, т.к все клапана открываются одновременно и удаляют равное, пропорционально поделенное от общего расхода, количество дыма.

Помогите выйти из транса.....)))
ИОВ
Читайте внимательно п.7.8 СП 7 - там речь о количестве дымоприёмных устройств, а не клапанов. Клапан может быть (и это лучший вариант) только 1 на входе в шахту ДУ