Сергей А. Ефремов
Подскажите, кто знает: задал 6-90(1) 4-20мА, 6-91(13) - ток двигателя, далее запускаю, смотрю 16-14 - двигатель потребляет 6А, в настройке 1-24 с таблички двигателя задано 7А, а параметр 16-65 (аналоговый выход 42) показывает 11мА - что это такое от куда они взялись, к чему привязаны? Понятно что 6 от 7 это никак не 11 в 4-20.
Ka3ax
это не все настройки, на сколько помню.
этот выход настраивается и как на дискретный выход и на Loop current.
Нужный параметр на выход направить и как бы выпадает в данном случае
масштабирование. верхний и нижний уровень выходной величины

могу врать, но последний раз выход на реле настраивал, масштабирование всречалось.
в описании параметрирования выхода есть ссылка на другую группу параметров, возможно 8..
согласно которым и выход масштабируется
Сергей А. Ефремов
Спасибо за наводку, на самом деле есть маштабирование, просто не заметил, только все равно пока что-то непонятно.

Помогите пожалуйста перевести с русского на русский, вроде бы каждое слово мне знакомо, а общий смысл билиберда какая-то.

Масштабирование минимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме 42 в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25% от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА или 0 Гц, то необходимо установить значение 25%. Параметр масштабирования до 100% не может превышать соответствующего значения в пар. 6-52.

В смысле 25% это или 0 Гц? Параметра 6-52 вообще нет в инструкции... какой это параметр? Это ладно, дальше вообще трэш:

Масштаб максимального выбранного выходного аналогового сигнала на клемме 42. Установите значение на максимальное значение выходного сигнала тока. Масштабируйте выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100% максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 - 100% от максимального, задайте в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50% = 20 мА.

Реально какой то набор букаф!

Интернет медленный (нахожусь не в городе), не могу файл скачать, никто не знает у ОВЕНА так же всё криво?

Причем 6-52 нет и в самом ПЧ, идет 6-26, потом сразу 6-80 ...