zemfira
В общем картина следующая: в спальной комнате на 1-ом этаже нужно сделать теплый пол (ТП). При этом ТП на первом этаже везде, кроме площади под лестницей. По расчетам температура теплоносителя (вода) примерно одинаковая во всех комнатах, 32 С (кроме спальни на 1-ом этаже, там 46 С), и трубы подключены к одному коллектору на 6 отводов (гостиная разбита на 2 петли и с/у на 2-ом этаже). Коллектор располагается в с/у 1-го этажа. На 2-ом этаже радиаторы водяного отопления, кроме с/у (там ТП). Система двухтрубная.

Вопрос: Как и к чему подключить ТП в спальне на 1-ом этаже?

Есть идея опустить стояк из спальни на 2-ом этаже и подключить ТП к нему через коллектор на 1отвод с воздухоотводчиком, обратку пустить по стояку и в единый обратный трубопровод от радиаторов. Ну и конечно поставить смесительный узел или что-то типа байпаса. Смущает тот момент, что по сути теплоносителю нужно будет подняться по стояку на 2-ой этаж, потом спуститься на 1-ый, затем снова на 2-ой и опять на 1-ый (к котлу). Потери 56,7КПа, длина от котла до котла 22,3м. По 1-му этажу лишний трубопровод тащить не хочется.

План этажей приложил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shadow
blink.gif
zemfira
В общем получилась вот такая схемка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пустил-таки через 1-ый этаж, при внутреннем диаметре трубы 16мм потери давления составили чуть меньше 10КПа. Плюсом ко всему решил в зоне холла все проходящие трубопроводы уложить с шагом 500мм, чтобы отдельно не пускать туда петлю (теплопотери на проходящих трубах все-равно будут, поэтому еще одну петлю посчитал лишней, тем более дом из SIP). Смущает лишь один момент, что петля в спальню имеет температуру большую, чем остальные трубы, а в холле будет плитка. Как бы в месте прохода трубы плитка пятки не обжигала)
MC-Anvil
Цитата(zemfira @ 19.3.2015, 17:47) *
В общем получилась вот такая схемка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пустил-таки через 1-ый этаж, при внутреннем диаметре трубы 16мм потери давления составили чуть меньше 10КПа. Плюсом ко всему решил в зоне холла все проходящие трубопроводы уложить с шагом 500мм, чтобы отдельно не пускать туда петлю (теплопотери на проходящих трубах все-равно будут, поэтому еще одну петлю посчитал лишней, тем более дом из SIP). Смущает лишь один момент, что петля в спальню имеет температуру большую, чем остальные трубы, а в холле будет плитка. Как бы в месте прохода трубы плитка пятки не обжигала)

Укажите, чтоб укладывали в гофру участки трубы, где есть у вас опасения отжига пяток.