Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Нкушник
Есть ли регламентирующий документ оснащения вводных щитов в зданиях и сооружениях огрничителями перенапряжения
Сергей Валерьевич
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102627&st=0
тут есть кое что..
По самые по...
Цитата(Нкушник @ 24.3.2015, 15:19) *
Есть ли регламентирующий документ оснащения вводных щитов в зданиях и сооружениях огрничителями перенапряжения

Ну тогда уж вдогонку - ограничители недонапряжения, ограничителе пере-, недо- частоты, гармоник и т.п.!
Это всё глупости! Есть стандарт, которому должны следовать поставщики электроэнергии. И есть матушка-природа, а также различные кулибины-постановщики искуственных помех, от которых вы все равно не спасётесь, что бы не устанавливали в вводные щиты.
Щиты должны обеспечивать безопасность от поражения электрическим током, и от перегрузки по току и только..
Нкушник
Цитата(По самые по... @ 24.3.2015, 16:58) *
Ну тогда уж вдогонку - ограничители недонапряжения, ограничителе пере-, недо- частоты, гармоник и т.п.!
Это всё глупости! Есть стандарт, которому должны следовать поставщики электроэнергии. И есть матушка-природа, а также различные кулибины-постановщики искуственных помех, от которых вы все равно не спасётесь, что бы не устанавливали в вводные щиты.
Щиты должны обеспечивать безопасность от поражения электрическим током, и от перегрузки по току и только..

А как же занос потенциала от молнии?
energy_202
Цитата(По самые по... @ 24.3.2015, 15:58) *
Ну тогда уж вдогонку - ограничители недонапряжения, ограничителе пере-, недо- частоты, гармоник и т.п.!
Это всё глупости! Есть стандарт, которому должны следовать поставщики электроэнергии. И есть матушка-природа, а также различные кулибины-постановщики искуственных помех, от которых вы все равно не спасётесь, что бы не устанавливали в вводные щиты.
Щиты должны обеспечивать безопасность от поражения электрическим током, и от перегрузки по току и только..

от скачков напряжения в небольших пределах - стабилизатор, от скачков от молнии - ОПН (выбирается в зависимости от различных факторов - наличие молниеприёмника, удалённость потребителя от щита и пр.).
Botva
Пункт 7.1.22 ПУЭ заканчивается такой строчкой: При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Хотя пункт и написан достаточно коряво, что позволяет его достаточно свободно трактовать, логика в этой строчке есть.