Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые сети под дорогой в футляре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
marysiy
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если труба паропровода или тепловой сети (вода)проходит под дорогой в футляре 10 м и само собой она изолирована и сидит на двух скользящих опорах, но вот крепление этих скользящих опор к трубе как выполняются? И главное как выполняются работы в футляре диам. 426 по приварке скользящих опор, а также прокладка трубы в изоляции? Футляр что, разрезают?Всю работу выполняют а потом опять сваривают?
Татьяна Удальцова
Опоры привариваются к трубе вне футляра. Причем это специальны опоры из прутка с двух сторон трубы под уголом к вертикали. А потом изолированная труба затаскивается в футляр, а эти опоры скользят по стенкам футляра. К самому футляру, разумеется, ничего не приваривается.

Для труб с заводской изоляцией делаются специальные полусекторные скользяие опоры именно для прокладки в футляре.
marysiy
Спасибо. Но немного непонятно : два прутка привариваются к трубе под углом к вертикали? Представить мне это сложно. Вот есть труба, прутья привариваются сбоку? или снизу под каким то углом?
Татьяна Удальцова
Цитата(marysiy @ 25.3.2015, 18:56) *
Спасибо. Но немного непонятно : два прутка привариваются к трубе под углом к вертикали? Представить мне это сложно. Вот есть труба, прутья привариваются сбоку? или снизу под каким то углом?

Вот так. Но бывают и более сложные конструкции. Например в сериях на детали газопроводов.
marysiy
Как хорошо, что вы рисунок прислали!! Спасибо Вам большое
nik4t
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.3.2015, 16:46) *
...
Для труб с заводской изоляцией делаются специальные полусекторные скользяие опоры именно для прокладки в футляре.

ППУ можно/нужно проложить вообще без опор.
Использовав трубу в усиленной (бандажной) оболочке с кольцами.
Jess28283
Цитата(nik4t @ 26.3.2015, 23:41) *
ППУ можно/нужно проложить вообще без опор.
Использовав трубу в усиленной (бандажной) оболочке с кольцами.

Можно пояснить КАК это должно выглядеть?
Как это изобразить на чертеже: труба ППУ --- песчанное основание (в футляре?). Надо же по высоте (по вертикали) привязать трубу.

Ну, если класть трубу по ГОСТ 10704 там понятно: приварить распорки, чтобы труба не соприкасалась с футляром.

Вот, например, нашла такой чертеж.
Что будет приемлемо для заказчика, если он частник? ТС идёт к коттеджам. И хотелось бы соблюсти нормы и выбрать оптимальный вариант прокладки под дорогой.
Что принять: обычные трубы по ГОСТ 10704 или трубы ППУ изоляции?
Как это будет трудозатратно? Имеется в виду монтаж.

Кто-нибудь растолкуйте!!! Что лучше закладывать в футляре: ППУ-трубу или трубу по ГОСТ 10704 с изоляцией типа URSA? Что дешевле при монтаже?

P.S. Труба диаметром 100 мм, футляр? - по серии И9-1 диаметром 820 мм, по расчёту проходит 720 мм.
Jess28283
Вот такую картинку нашла от производителя ППУ труб. Но для трубы диаметром 100 мм предусмотрен футляр диаметром 400 мм.
Это значит что две трубы кладутся каждая в своём футляре. Меньше усилий при проходке (продавливании или прокалывании). Или всё-таки предусмотреть один футляр на две трубы?
smart-bear
Уважаемые marysiy и Jess28283!
1. В проект лучше поставить трубы предизолированные пенополиуретаном. Минеральная изоляция (неважно чьего производства) быстро уплотнится (тепловые потери!) и напитается влагой (коррозия стальной трубы!).
2. Если труба под дорогой не целая (есть сварные стыки) - то необходимо провести дефектоскопию этих стыков.
3. В проект закладывайте 2 отдельных футляра под 2 отдельных трубы. По причинам:
- установку горизонтального бурения на диаметр 820 мм не везде найдешь;
- стоимость горизонтального бурения на диаметр 820 мм для частника неподъемная;
- бурится диаметр не ровно 820 мм, а больше раза в 1,5-2 (т.е. придется по бокам от дороги устраивать временные приямки глубиной от 2 до 4 м).
- в случае появления свища на 1 трубе - сразу ясно в какой трубе из 2-х (если обе трубы в одном футляре - придется отключать обе);
- трубы большого диаметра - только под заказ + срок поставки;
- трубы большого диаметра - сложнее монтаж.
nik4t
Цитата(Jess28283 @ 3.6.2015, 14:19) *
Можно пояснить КАК это должно выглядеть?
...

Цитата(Jess28283 @ 3.6.2015, 14:35) *
...
Это значит что две трубы кладутся каждая в своём футляре.
...

Именно так.
vlazhno
Добрый день! Подскажите пожалуйста, трасса пересекает дорогу, трубопроводы Ст 720х11/900-1-ППУ-ПЭ, по СНиП 41-02-2003 предусматриваю футляр, причем согласно п 9.15 закладываю зазор не менее 100 мм, футляр получается из стальной трубы диаметром 1220 мм. Хотел уточнить какие следует при этом закладывать скользящие хомутовые опоры в футляре для труб 720/900? Ткните плиз в альбом или ТУ какое-нибудь? В 313.ТС к сожалению только до диаметра 600 подобные скользящие опоры, на что тогда ссылаться для большего диаметра?
Благодарю.
T-rex
Делайте опросник, рассылайте по производителям
Катеринка
Здравствуйте, если трубы терлоснабжение проходят под дорогами местного назначения (парковки, дворовые дороги) , труба Касафлекс можно ли ее всю положить в футляр или лучше сделать в непонятном канале?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.