black13
Добрый день!

Имеется следующий вопрос: по договору необходимо провести ПНР стойки с оборудованием в серверной. На входе стоит ИБП с клеммами под ввод проводов. ИБП входит в состав стойки.
Заказчик показывает пальцем на автоматы в щите и говорит "подключайтесь". Подрядчик считает, что граница ответственности проходит по стойке. Т.е. Заказчик должен подвести провода от автоматов к стойке. Подрядчик - маркированные провода закрутить в клеммы ИБП.
Кто прав, на что ссылаться?
В составе работ по договору входит:
Сборка и монтаж оборудования: 1. Серверный шкаф (1 шт.) 2. Источник бесперебойного питания 3. сервера, СХД,...

straus
Цитата(black13 @ 26.3.2015, 9:44) *
Добрый день!

Имеется следующий вопрос: по договору необходимо провести ПНР стойки с оборудованием в серверной. На входе стоит ИБП с клеммами под ввод проводов. ИБП входит в состав стойки.
Заказчик показывает пальцем на автоматы в щите и говорит "подключайтесь". Подрядчик считает, что граница ответственности проходит по стойке. Т.е. Заказчик должен подвести провода от автоматов к стойке. Подрядчик - маркированные провода закрутить в клеммы ИБП.
Кто прав, на что ссылаться?
В составе работ по договору входит:
Сборка и монтаж оборудования: 1. Серверный шкаф (1 шт.) 2. Источник бесперебойного питания 3. сервера, СХД,...

Прокладку кабеля до щита и электромонтажные работы с UPS производит тот, на ком эта обязанность висит по договору (это обычная оплачиваемая работа). Если заказчик не забил в договор "электромонтажные работы по прокладке и подключению кабеля питания" - он сам себе злобный буратина. А вот подключение на щит объекта производит только штатный электрик объекта.

И термин "граница ответственности" относится к энергосетям/потребителям, и неприменим к заказчикам/подрядчикам - там это звучит по-другому.
black13
Спасибо!
Получается, подключение к клеммам UPS тоже в данном случае на Заказчике? В принципе, эту работу можно выполнить самим.
И почему неприменим термин "граница ответственности"?
В данном случае ответственность подрядчика - работоспособная стойка. Ответственность Заказчика - температура (кондиционирование), электричество и СКС до стойки.
Т.е. если всего этого нет, ни о какой работе стойки речи быть не может.
straus
Цитата(black13 @ 26.3.2015, 13:36) *
Получается, подключение к клеммам UPS тоже в данном случае на Заказчике? В принципе, эту работу можно выполнить самим.

Здесь вопрос сложный. Для некоторых супер-мега UPS для сохранения гарантии нужно, чтобы монтаж оных выполнял только сертифицированный производителем специалист. В вашем случае видимо лучше, чтобы эту работу выполнил подрядчик.

Цитата(black13 @ 26.3.2015, 13:36) *
И почему неприменим термин "граница ответственности"?
В данном случае ответственность подрядчика - работоспособная стойка. Ответственность Заказчика - температура (кондиционирование), электричество и СКС до стойки.

Просто называется по-другому. Термин "граница ответственности" в общепринятом в энергоснабжении смысле подразумевает разграничение зон ответственности при эксплуатации. А в вашем случае разграничение ответственности сторон при монтаже оборудования по договору.